Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ильвир
Добрый день! Есть интересующий меня вопрос, и хотелось бы узнать ответ на него.

Суть: Есть существующая ВЛ-10 кВ, ее пересекает проектируемая ВЛ-0,4 кВ (сип-2). ГИП дал указание осуществить защиту проводов ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ с указанием на типовой проект.
Прошу вас подсказать методы, способы защиты и типовой проект, который можно использовать в данном случае (Гугл отказался мне помочь, поэтому надеюсь на ваш опыт и знания)
с2н5он
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?

Цитата(Ильвир @ 15.2.2022, 10:34) *
с указанием на типовой проект.
зачем? если будет проектное решение
Ильвир
Цитата(с2н5он @ 15.2.2022, 13:03) *
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?

нет, ОПНы на линии уже висят, механическая защита должна быть еще видимо
gomed12
По-моему, усиливать нужно 10 кВ. Усилить на опоре крепление проводов ВЛ установкой двойных изоляторов, заменой участка пересечения на ВЛЗ. Может быть и усилением опор. Но эти работы должны закладываться для исполнителей ВЛИ.
с2н5он
не двойные изоляторы, а анкерное крепление
gomed12
Конструктив анкерного крепления для анкерной опоры. Для промежуточных
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сунцов Денис
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
с2н5он
Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 18:32) *
для анкерной опоры.
не обязательно, искать лень
да и откосы поставить недолго
в горле кость
Цитата(Сунцов Денис @ 16.2.2022, 6:04) *
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита

Плюсану за данный пост.
Остальное - от лукавого..