Добрый день! Есть интересующий меня вопрос, и хотелось бы узнать ответ на него.
Суть: Есть существующая ВЛ-10 кВ, ее пересекает проектируемая ВЛ-0,4 кВ (сип-2). ГИП дал указание осуществить защиту проводов ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ с указанием на типовой проект.
Прошу вас подсказать методы, способы защиты и типовой проект, который можно использовать в данном случае (Гугл отказался мне помочь, поэтому надеюсь на ваш опыт и знания)
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?
Цитата(Ильвир @ 15.2.2022, 10:34)
с указанием на типовой проект.
зачем? если будет проектное решение
Цитата(с2н5он @ 15.2.2022, 13:03)
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?
нет, ОПНы на линии уже висят, механическая защита должна быть еще видимо
По-моему, усиливать нужно 10 кВ. Усилить на опоре крепление проводов ВЛ установкой двойных изоляторов, заменой участка пересечения на ВЛЗ. Может быть и усилением опор. Но эти работы должны закладываться для исполнителей ВЛИ.
не двойные изоляторы, а анкерное крепление
Конструктив анкерного крепления для анкерной опоры. Для промежуточных
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сунцов Денис
16.2.2022, 6:04
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 18:32)
для анкерной опоры.
не обязательно, искать лень
да и откосы поставить недолго
в горле кость
20.2.2022, 12:51
Цитата(Сунцов Денис @ 16.2.2022, 6:04)
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
Плюсану за данный пост.
Остальное - от лукавого..