Saska
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Есть опенспейс, в нем примерно 30 светильников в армстронг
Условно 4 из них должны быть аварийными, постоянного действия, т.е. в обычном (не аварийном режиме) они должны управляться от того же выключателя что и остальные 26 штук
Но, как известно, данные светильники должны подключаться кабелем FRHF от отдельного щита ЩАО
Собственно не пойму, только 4ю жилу (контроль наличия фазы) нужно прокладывать таким кабелем а остальные 3 (основное питание) можно проложить обычным кабелем от ЩО и включить в общую группу?
Если полностью вся подводка к таким светильникам должна быть от кабелем FRHF и от отдельного щита то никак в толк не возьму как тогда организовать управление этими светильниками вместе с остальными от того же выключателя.
___VITOS___
Или:
- использовать механизм выключателя на две линии с одной клавишей
- не тащить от ЩАО отдельную линию, а использовать БАП.
- использовать вместо выключателя кнопку, распараллелив её на импульные реле в ЩО и ЩАО
- поставить два выключателя
- использовать выключатель и два контактора на линии О и АО (чтобы контроль линии выполнялся, через контакторы придётся рвать ноль, но зависит от Вашей схемы).

Любой из варинатов нужно узаконить или ЖАН или Проектом.