Здравствуйте друзья ! Подскажите пожалуйста ,вопросы вот по учёбе задали ...
От каких конструктивных параметров зависит токовая погрешность Измерительных Трансформаторов Тока ?
Вопросы построены так что в Интернете трудно или невозможно найти на них ответы ,преподаватели же тоже не дураки ,усложняют задачу !)
Помогите пожалуйста ,очень жду ответ !
slavapril
Цитата(fuodorov1 @ 4.2.2022, 15:46) *
Вопросы построены так что в Интернете трудно или невозможно найти на них ответы ,преподаватели же тоже не дураки ,усложняют задачу !)

Да ладно вам...
Погрешность трансформатора тока зависит от его конструктивных особенностей: сечения магнитопровода (s), магнитной проницаемости материала магнитопровода (μ), средней длины магнитного пути (l). В зависимости от предъявляемых требований выпускаются трансформаторы тока с классами точности 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Указанные цифры представляют собой токовую погрешность в процентах номинального тока при нагрузке первичной обмотки током 100—120% для первых трех классов и 50 —120 % для двух последних. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5 и 1 нормируется также угловая погрешность δ.
Roman D
А, ну да.
Ответьте за погрешность ТТ при нагрузке 2%.
к примеру.
fuodorov1
спасибо !!!