Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное.

Можно ли провести проводку экранированной витой парой, используя оплетку в качестве PE-проводника?
savelij®
Это какую проводку Вы имеете в виду? Уж не 220В решили по витухе бросить?!
Гость_fakel_*
Ее, родимую
savelij®
Для стационарной прокладки из ГОСТ 50571.15-97
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
Силовые и осветительные сети, медь - 1,5 мм кв.

В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. РЕ проводник должен быть проложен в составе кабеля сечением равным фазному (в Вашем случае).
Гость_fakel_*
А если сечение оплетки удоветворяет условию?
Вроде если проводка прокладывается в стальных трубах, то их можно исп-ть как PE
Олега
Ваше "сечение оплетки" не "удоветворяет условию" "использовать недопустимо"
savelij®
Цитата(Гость_fakel_* @ 6.11.2007, 10:20) *
А если сечение оплетки удоветворяет условию?
Вроде если проводка прокладывается в стальных трубах, то их можно исп-ть как PE

У Вас на витой паре в качестве экрана не фольга, а стальная труба? icon_mrgreen.gif
По поводу использования оболочки (экрана)... Вы обратили внимание в скобках указано (в Вашем случае). У вас витая пара имеет сечение 1,5 мм кв.?
А если уж страдаете электрофобией, то уложите питающие кабели в стальные трубы и заземлите их.
Удачи.
Гость_fakel_*
Я имел ввиду толстую витуху с такой же толстой оплеткой (типа той , которой звук а машинах делают).
--В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. --- это Ваше мнение или ГОСТ?
savelij®
Цитата(Гость_fakel_* @ 6.11.2007, 10:46) *
--В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. --- это Ваше мнение или ГОСТ?

Это моё мнение по поводу конкретно Вашего случая.
Укажите сечение всех проводников, которые Вы хотите применить.
Гость_fakel_*
Спасибо за участие, я хотел только узнать, допустимо ли исп-ть оплетку как PE, с сечением проблем не будет. (Себе все-таки делать собираюсь)

Обратите, пожалуйста внимание еще на две моих темы
вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry37875
и вот http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7677
savelij®
Я видел Ваши темы.
По блоку не скажу - не использовал такие.
По распаячной коробке - нет.
Олега
"это Ваше мнение или ГОСТ?"
кусочек ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
SergAn
Цитата
Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное.

Может быть Вы перестраховываетесь? Сильное поле у проводки 220В при том, что L и N идут в паре и поле компенсируется icon_eek.gif
Гость_fakel_*
Цитата(SergAn @ 6.11.2007, 14:27) *
Может быть Вы перестраховываетесь? Сильное поле у проводки 220В при том, что L и N идут в паре и поле компенсируется icon_eek.gif

Не компенсируется, увы. Вот если бы на каждом по 110 было в противофазе... Вот магнитное - да
Индикатор скрытой проводки улавливает эл поле, значит не компенсируется
Олега
"Себе все-таки делать собираюсь"
Для себя любимого можно и проводок электрический с оплеткой сыскать. Хотя б рядом с кроватью применить.
Anatoli
Есть кабели несгораемые там несколько оболочек из брони, 3*1,5 диаметром как АВВГ 4*16 и цена как ВВГ 4*25. А вообще жыть тоже вредно от этого умирают. Да и не забудьте экранировать проводку соседей во всём доме.
Олега
А вот таракашки электричество любят и плодятся в этом поле немеряно... icon_biggrin.gif
NickEl
есть силовые экранированные кабели или у автора "срезано" много "халявной витухи" icon_wink.gif
Гость_fakel_*
Цитата(Олега @ 7.11.2007, 10:09) *
А вот таракашки электричество любят и плодятся в этом поле немеряно... icon_biggrin.gif

Ага, замечал! Открываешь древний телек, а там транс обложен тараканьем говном в несколько слоев
Олега
Да я Вам про поле толковал, уважаемый... о том, что они там прекрасно живут, а не только ср. ходют.