Цитата(Shturman1)
ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают
А автор читает внимательно?
Цитата(Rezo)
А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?...Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.Ищите обрыв цепи.
Цитата(220v-elektrik)
От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В
Вы ещё "наведёнкой" проверьте.
Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт).
Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10).
Если всё нормально будет, значит дело в емкостно-индуктивной соствляющей линии с лампами.
Эти трансы работают на очень высокой частоте, поэтому и рекомендуется размещать их
непосредственно возле нагрузки и сократить до минимума (часто указывают до какого) длину линии, а в качестве нагрузки указывают
на галогенки, а не ЛН с гораздо большей индуктивностью нити для частоты преобразования в этом трансе.
Это же давно известная проблема!
Из-за этого может быть и так, что напряжение начинает "гулять" - транс после вхождения в режим, начинает "закрываться", а потом вновь открывается и так по кругу.
Надеюсь общий смысл ясен.....