Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Распред. щит в административно бытовой раздевалке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Очередной чайник
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
Shturman1
преддушевая раздевалка-влажное помещение так что ИМХО не нужно этого делать.
Олега
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 8:35) *
можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках?
Даже и без правил.. Электрику срочно чё-то нада - а там полно голых тёток. Ещё бы в сортиры устанавливали icon_biggrin.gif
Ох уж эти проектанты..
Очередной чайник
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог
sasha4312
Сошлитесь на резко меньший срок работоспособности оборудования во влажном помещении. Не практично! Постоянные проверки на эл-безопасность и ремонты.
с2н5он
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11:26) *
не смог
думаю что и не найдёте
Олега
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11:26) *
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог
Может на косвенных ?
СП76 (в добров. перечне к 384-ФЗ)
6.7 Распределительные устройства и подстанции
6.7.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики
6.7.14.9 Внутри панелей, щитов и шкафов, смонтированных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому.

Отсюда - во влажных так низя нужно разносить все в пространстве, а это канительно. То есть нужно заныть про сложности монтажа, а возможно и про необходимость сертификата на такой щит. Во как!

ps Пардон, не спросил, вам чего обосновать надо - "можно" или "нельзя" ? icon_wink.gif
Rezo
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
Вот у меня есть один объект, где на одном уровне (1-й этаж) 2 немалых бассейна (холодный и тёплый), русская и турецкая (паровая с нагнетанием) сауны, душевые, джакузи и прочее сопутствующее для отдыха деловых людей.
Куде было девать щиты которых десятка два (не меньше), не считая щитов управления оборудованием, выключатели, розетки и прочего?
А как же быть с щитами на улице, где дождь, снег, жара и холод и под ногами тоеопроводящая земля?
У автора щит не в душевом помещении, а в преддушевом, поэтому щит в исполнении У4 или У5 подходит в данном случае.
А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)?
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 14:48) *
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? icon_wink.gif


Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 14:48) *
А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)?
В предбанной раздевалке точно так же есть отопление и вентиляция. Она относится к влажным помещениям ? Отопление и вентиляция есть и в моечной..

ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%.

ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
70>60
Roman D
Цитата
8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 14:48) *
Куде было девать щиты
в "служебно-бытовые помещения", где влажность до 60%, т.е. "сухие"


Цитата
Roman D
8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.

Это лишь вариант пространственного расположения.
Rezo
Цитата(Олега)
ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
70>60
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).
Цитата(Олега)
А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ?
В зависимости от того, в кто как на тот момент успел оголиться... radost.gif
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) *
как на тот момент успел оголиться... radost.gif
Они чё, в душевой оголяются ?
с2н5он
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 14:19) *
6.7 Распределительные устройства и подстанции
полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ?
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) *
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).
То есть вполне возможно щит У5 поставить в раздевалке бани ?


Цитата(с2н5он @ 22.12.2021, 17:12) *
полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ?
Я же отметил перед этим, что "на косвенных" icon_confused.gif
Собственно.. распредустройства, щиты, шкафы - они только в ТП водятся ?
с2н5он
некорректное сравнение, даже косвенное, даже справа налево
Олега
Цитата(с2н5он @ 22.12.2021, 17:35) *
некорректное сравнение, даже косвенное, даже справа налево
Что не так ? Напряжение, провода, железо, краска хуже ?
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) *
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).
Дополнительно к вопросу (#15) о возможности размещения щита исп.У, категории 5 в раздевалке бани (или в санузле, в ванной комнате, в сауне..)
А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории просто так ? В ЭТМ итальянский АВВ с IP65 - только УХЛ4. Выше не найти.
Мало того, что оболочка щита будет 5 категории размещения. Нужно чтобы и все компоненты, устанавливаемые в щите соответствовали этой же категории. Посмотрел модульные автоматы EKF и IEK - только УХЛ4. Посмотрел ПМЛ - УХЛ4 .. В общем не все у нас бодро.. но это дополнительно к вопросу в #15
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 18:06) *
Что не так ?
правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво
Олега
Цитата(с2н5он @ 22.12.2021, 20:30) *
правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво
Я разве сказал, что СП76 - самое то ? Тогда это было бы "криво" и требовало бы отпардониться..
А мной по-честному сказано, что именно "косвенно", то есть привел пример подхода к вопросу о влажности и какое решение используется.
Кстати, жилищно-общественный СП256 ссылается на СП76 по части проводок, и ни чо.. icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(Олега)
А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории
Автор такой вопрос и задачу не ставил.
Его интересует только одно - можно или нет?
Цитата(Олега)
только УХЛ4. Выше не найти.
С этим полностью согласен, но автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
Олега
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 23:11) *
Автор такой вопрос и задачу не ставил.
Но и от реалий отрываться ни к чему. Он будет рисовать проект, расчитывая, что все уже порешал, а как дойдет до сцецификации или сметы - облом приключится.


Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 23:11) *
автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
В вопросах безопасности проектировщик может ориентироваться только на указанное в НД. Сомнительно, что кто-то будет снижать влажность ниже требований и следить за гигрометрами. Как бы скорее наоборот.


Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 23:11) *
Его интересует только одно - можно или нет?
Нет.
1. ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: .. в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; ..
Это группа подобных помещений (по влажности). По ПУЭ7 п.1.1.7 - "влажные"
2. СП256, Таблица 5.3 - Классификация помещений и зон.
Влажные:
Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые, насосные
Это тоже подобные по влажности помещения.
3. ПУЭ7 п.7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
(т.п. - тому подобных)

Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 23:11) *
автор может установить ...
Автор может установить щит в коридоре и вопросов ни у кого никогда не возникнет (в т.ч. как быть с голыми бабами)
с2н5он
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 0:29) *
3. ПУЭ7 п.7.1.52.
речь о помещениях где плещется вода, так что не т.п....имх
Олега
В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в "помещении с ванной" из ГОСТ 32670-2014 п.5.32 по разному "плещется вода" ?
Может вода журчит по разному в "санитарных узлах" из СП256 и в "санузлах" из ПУЭ7 п.7.1.52 ?
Если под "плещется" подразумевается попадание (разбрызгивание) воды на щит, то для этой беды есть расстояния и защитный параметр IP. Выбираешь IP55 или 66 (в ЭТМ продаются свободно) и ставишь щиты ваще где хотишь ?
с2н5он
читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP
2. тогда по ПУЭ
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 0:29) *
В саунах
ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 14:00) *
читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP
Таки я очень внимателен. Вы о помещениях, в которых "плещется вода". Я предположил, что неиспользуемое в ПУЭ "плещется" подразумевает наличие брызг или даже струй. Я думаю в неправильном направлении ? Тогда что вы имели ввиду ?
Очередной чайник
Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 14:00) *
2. тогда по ПУЭ в саунах ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Я не воспринимаю "сауну" как все здание. Здесь "сауна" - та же парилка, с более сухим паром, т.е. это только помещение в здании. Может быть и в составе бани..
Мы же говорим о помещениях ? Так что никаких "на улице" !


Цитата(Очередной чайник @ 23.12.2021, 14:24) *
Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет
Щит ставили в коридор, это нормально, я свое мнение высказал. Если вы проектировщик и вам лениво перетащить прямоугольник (в каде) в коридор, значит вам предстоят долгие бодалки при защите проекта. Шансы отбодаться около нуля. Но.. хозяин барин.. )) Удачи.
Rezo
Цитата(Очередной чайник)
вот не могу разобраться переносить его или нет
На стадии проектирования?
Да конечно же переносить!
Я думал, что вопрос реального наличия щита в уже существующей предбанной раздевалке, а вам нужно теперь как-то "защитить" его месторасположение.....
с2н5он
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 14:47) *
Я не воспринимаю
воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:18) *
воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне
В сооружении "Бассейн" может быть помещение "Бассейн", в котором непосредственно располагается "корыто", пардон - "чаша"
Так и в здании "Сауна" (а может и "Баня") располагается помещение "Сауна", в котором парятся человеки.
Ваше восприятие поможет скорректировать только общение с экспертизой.
с2н5он
где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не надо, мы про сауну для примера

Цитата(Олега @ 23.12.2021, 15:45) *
только общение с экспертизой.
если не можете аргументировать, не нужно на кого то сваливать, да и чего Вы решили, что экспертиза по сауне обязательно будет как таковая?
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:53) *
если не можете аргументировать
Если вы не прониклись аргументами в 1 и 2 строках #31, то чем еще помочь ?
с2н5он
там Ваше имхо, аргументов не увидел, ну да ладно, соглашусь, но Вы увели тему в сторону
а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 15:53) *
мы про сауну для примера..
Где в ПУЭ уточнение, что это про здание, а не про помещение ?


Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 16:29) *
там Ваше имхо, аргументов не увидел
Каких еще аргументов ? в ПУЭ7 п.7.1.52. перечисляются помещения. С чего взяли, что речь о здании ?


Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 16:29) *
а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно
Почему не нужно ? Именно по подобию. Конкретнее по влажности. А ваш имх как выглядит ? Что означают эти букафки Т.П. ? Про "плещется" не нужно
с2н5он
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 16:41) *
а не про помещение ?
потому что не написано слово "помещение", в отличие от других пунктов, например - 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 16:41) *
Конкретнее по влажности.
во влажных т.е. ставить нельзя?
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 17:41) *
потому что не написано слово "помещение"
Я назначен ответственным за корявки или неточности в ПУЭ ? Считайте себе как хотите..


Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 17:41) *
во влажных т.е. ставить нельзя?
Думаю, подобие ещё и в электробезопасности. Влажность воздуха - не определяющая. Бабы выскакивают в раздевалку босые, не вытираясь, пол постоянно мокрый. Бабы там не по одной..
с2н5он
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 18:18) *
на корявки или неточности в ПУЭ ?
не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 18:18) *
Думаю
таки на минутку перестаньте об них думать и ответьте
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 19:45) *
не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?
Про сауну (здание и помещение) я уже все сказал. В дебри ведет тот, кто настаивает, что в п.7.1.52 сауна-здание. Приведёте пример со щитами снаружи - тогда поверю ))
с2н5он
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это, цепляясь к другому и не обосновывая что это не здание, Олега, смените тактику, она устарела
Олега
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 23:43) *
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это..
Я видел ваш пример. Он доказывает, что в перечисление помещений (в п.7.1.52) закралось цельное сауна-здание ? И то, что щиты на наружные стены надо выносить ? У во всех "тому подобных" зданиях (к прим. прачечная) так же ? Это вы упрямо не видите, что сауна это может быть и помещением. Из Вики: Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку

Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 23:43) *
Олега, смените тактику, она устарела
Ваше мнение очень важно для меня. Но меня все устраивает. Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ? Или проект согласованный ? Докажите правоту, что сауна в п.7.1.52 - не помещение.
с2н5он
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
в перечисление помещений (в п.7.1.52)
где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показал
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
что сауна это может быть и помещением.
да хоть трансформаторной подстанцией, если это написано
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
Из Вики
долго думал, искал, но в ПУЭ ссылок на Вики не нашёл - не покажете где?
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
Когда опубликуете фотки
ткните где я это обещал?
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
не помещение.
уже доказал - в ПУЭ если говорится о помещении, то и написано, от Вас же пока что кроме Вики ничего не увидел
Олега
Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 10:19) *
где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показал..
уже доказал - в ПУЭ если говорится о помещении, то и написано,
Вот ваши "дебри", если я правильно понял :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С вашим пониманием вы уверенно должны ставить все щитки, сборки, устройства управления, включая выключатели.. на наружных стенах зданий "сауна", "санузел", "парная", а так же на всех иных, которые "тому подобные". Ведь и для них не сказано, что это "т.п. помещения". Вы большой молодец, что так вдумчиво и щепетильно вчитываетесь в норматив icon_biggrin.gif
Только обратите внимание, что п.7.1.52 к наружному оборудованию зданий не относится (см. название подраздела).

Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 10:19) *
в ПУЭ ссылок на Вики не нашёл - не покажете где?
В ПУЭ - ссылки по электротехническим вопросам. Состав помещений в специализированных зданиях нужно искать самому, имх


Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ?
Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 10:19) *
ткните где я это обещал?
icon_rolleyes.gif Ткните, где я сказал, что обещали ?
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки распред.щитов (фотки или в проекте). Но что-то у вас с этим делом туго.. Не успели покуда понаставить ? Не зафотофиксировали ?
с2н5он
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
С вашим пониманием
причём здесь моё понимание, я читаю что написано, а вот Вы пытаетесь читать между строк и расшифровывать
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
Ткните, где я сказал, что обещали ?
тут и не переворачивайте мой вопрос
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) *
Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ?


Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки аспред.щитов (фотки или в проекте).
где я предлагал их вынести?
ещё раз
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 23:43) *
Олега, смените тактику, она устарела


Олега
Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 15:20) *
причём здесь моё понимание, я читаю что написано
При том, что это именно ваше понимание прочитанного. Без дополнительного слова "помещение" вы непременно считаете перечисляемые (вместе с помещениями) объекты зданиями, хотя они могут под теми же названиями быть помещениями в составе здания. И даже абсурдность размещения указанного оборудования снаружи здания и напоминание, что такое оборудование является внутренним вашим фантазиям не мешает.
с2н5он
Олега, я же приводил пример из ПУЭ, где написано именно "помещение", так что это не моя фантазия, а вот Вы пытаетесь доказать своими фантазиями и цитатами из Вики
если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме
Олега
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки аспред.щитов

Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 15:20) *
где я предлагал их вынести?

Вы настаивали, что "сауны" в п.7.1.52 - непременно "здания", а раз в этом "здании" низя установить, следовательно "все вон!"
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 14:00) *
я о помещениях..тогда по ПУЭ ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Вот такая "логика"..


Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 16:06) *
а вот Вы пытаетесь доказать своими фантазиями и цитатами из Вики
Щитки и выключатели внутреннего освещения на фасадах - это исключительно ваши Придумки.
Я легко приведу "сауну" в составе помещений в здании, к примеру Э. Нойферт "Строительное проектирование":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 15:20) *
ещё раз
Да скока угодно )). У меня всё нормуль. Что конкретно не устраивает ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 16:06) *
Олега, я же приводил пример из ПУЭ,
На это "приведение" я уже ответил в #41
Цитата:"если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме"
Sky_net
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 9:35) *
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.

На всех судах так и установлено. (значит можно).
Сауна, как и душевая, - это отдельное помещение. А щит ставится в раздевалке, прямо перед дверями сауны (на судах).
ps: причём, помещение вообще одно! Сауна - это "втыкнутая" примочка. (на судах, где особые требования к повышенной влажности - на берегу можно и подавно).
Олега
Цитата(Sky_net @ 24.12.2021, 16:58) *
На всех судах так и установлено. (значит можно).
А вот на космическом корабле ваще все можно делать в одном помещении )) Кругом провода, щиты..
Sky_net
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 18:09) *
А вот на космическом корабле ваще все можно делать в одном помещении )) Кругом провода, щиты..

Ну так и делают, в общем.
Для берега напридумывали....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.