Алиса
Помогите глупой чайнице, плииз, развести светильники по группам на этаже здания. Рассчитано количество светильников на этаже, в каждой комнате, и их от щитка, стоящего в коридоре надо развести по группам, от чего это зависит, что надо знать для этого.
savelij®
Цитата(Алиса @ 2.11.2007, 19:03) *
Помогите глупой чайнице, плииз, развести светильники по группам на этаже здания. Рассчитано количество светильников на этаже, в каждой комнате, и их от щитка, стоящего в коридоре надо развести по группам, от чего это зависит, что надо знать для этого.

Удобнее, в том числе и для обслуги, когда в каждом помещении - своя группа.
А также рекомендую обратиться к документу (хотя это не нравится некоторым участникам форума) СП-31-110-2003
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт;
до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт;
до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.
А также ПУЭ, Раздел 6. Электрическое освещение
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.