Antonnnn
Доброго времени суток! По заказу сообрази щит в котором есть РМТ 101, для работы приоритетной и не приоритетной линии в доме, но собрали схему для нагрузки до 1,5 кВт (на фото по схеме подключения прибора - нижняя схема)
Прилогаю фото уже готово ряда - первый автомат общий всей линии, два последних - на приоритетную и неприоритететную линию.
Вопрос, как переподключить РМТ -101 по схеме до 20 кВт ( верхняя ) ?
Viktor2004
При мощности нагрузки до 1,75 кВА нагрузка подключается непосредственно через РМТ-101. При мощности нагрузки, превышающей 1,75 кВА (но не более 20 кВА), нагрузка подключается через магнитный пускатель (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит).

https://rele.ru/files/texop/rele-toka/rmt-101.pdf

Нажмите для просмотра прикрепленного файла