Гость_Эдик_*
Доброго времени суток господам электрикам и прочей нечисти icon_wink.gif
История такая.

Жилой дом 80х годов, коммерческое помещение, 2 щитка (вводной и распределительный). В вводной щиток заведено 3 фазы, соотв. 5 жил кабель.
Земля с этого кабеля брошена на корпус вводного щитка, в распред. щиток уходят только 3 фазы и ноль.
В распред. щитке есть самостоятельная шина заземления уже от общедомового заземления (одножильный толстый провод пропущенный по всем щиткам), но к ней ничего не подключено (с текущего объекта).
Вся земля брошена на нулевую шину.
И не одно десятилетие вся эта история проработала без нареканий пока некоторые из электроприборов (пока только на одной из веток) не начали бить током от заземлённых элементов.
Также как симптом могут гореть индикаторы у выключенных переключателей (например на удлинителях).
Перекос фаз колеблется в пределах 8 вольт.
К счастью ветка на которой наблюдаются проблемы новая и можно без проблем кинуть контакт заземления на шину.
Отсюда вопросы:
1. Можно ли заземлить (условно) несколько розеток на общедомовую землю при том что вся остальная земля брошена на 0?
2. Как в данном случае обнаружить источник пробоя?
3. Дайте совет с чего начать заземлять всю эту историю при том что, разумеется, в проводке творится полный хаос и совершенно никто не даёт гарантий что на каждой из веток 0 и земля не пересекаются вне щитка.

На текущий момент обнаружил что заземлённые элементы электроприборов бьются током лишь при работе одного определённого электроприбора, следовательно дело может быть в нём.

Ветка устроена следующим образом: несколько розеток, на каждой электроприборы мощностью в среднем по 300 Вт + освещение с выключателем на 60 Вт + 3 светильника в розетках по 20-30 Вт. Всё это дело уходит фазой на пакетник (или диф. автомат, хп), нулём и землёй на 0.

Заранее выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за любые ответы и активность в теме
P.s. я не профи, скорее человек ищущий решение конкретной проблемы и рассматривающий глобальное её решение
шахтер
Цитата(Гость_Эдик_* @ 13.11.2021, 4:02) *
Доброго времени суток господам электрикам и прочей нечисти icon_wink.gif

А не пошел бы ты милок на хрен?
Гость
ДА ДА ДА! Неуважение к людям не приветствуется!
rosck
Цитата(Гость_Эдик_* @ 13.11.2021, 5:02) *
История такая.

Жилой дом 80х годов, коммерческое помещение, 2 щитка (вводной и распределительный). В вводной щиток заведено 3 фазы, соотв. 5 жил кабель.

Откуда идет этот 5 жильный кабель и как он подключен?


Цитата(Гость_Эдик_* @ 13.11.2021, 5:02) *
В распред. щитке есть самостоятельная шина заземления уже от общедомового заземления (одножильный толстый провод пропущенный по всем щиткам), но к ней ничего не подключено (с текущего объекта).


Если контур заземления подключенный к этой шине?

Цитата(Гость_Эдик_* @ 13.11.2021, 5:02) *
1. Можно ли заземлить (условно) несколько розеток на общедомовую землю при том что вся остальная земля брошена на 0?


Если к ней подключен контур, но не подключен нулевой проводник, то линии (защитные проводники) которые вы хотите подключить к такому заземлению, должны быть обязательно подключены через ДИФ защиту. Ну лучше организовать стандартную систему заземления. Установить общую заземляющую шину, медную, достаточного сечения. Подключить к ней контур , ноль и все корпуса щитов и другие . И с нее раздать уже все защитные и нулевые рабочие проводники.
Советую найти грамотного электрика и поставить ему задачу: проверить контур, куда подключен защитный проводник на вводном кабеле, навести порядок в щитовой и разобраться с остальной проводкой.
sasha4312
Ваш дом, вероятней всего, восьмидесятых годов, строился по проекту в соответствии с ПУЭ 6, а потом, его пытались, не очень грамотно, привести в соответствие с ПУЭ 7.
Пуэ 7 применяется для вновь вводимых и реконструируемых объектов.
Либо приводите все к Пуэ 6, либо реконструируйте в соответствии с ПУЭ 7.
Розеток с заземляющим контактами при Пуэ.6 не должно быть.
Чтобы дать правильный совет, что оставить, а что переделать, надо самому все посмотреть,
а возможно и померить. Ищите грамотного специалиста.