Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


IroNick_nv
Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме
https://prnt.sc/1ynwct7
Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы.
moshkarow
📗Релейная защита, Чернобровов Н.В., 1974
IroNick_nv
Цитата(moshkarow @ 7.11.2021, 22:10) *
📗Релейная защита, Чернобровов Н.В., 1974

В главе "3.5. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА" нет ничего похожего. В остальных главах, разумеется, тоже нет
sasha4312
Вообще-то в разомкнутый треугольник, для установки факта короткого замыкания одной из фаз на землю, выше тысячи вольт с изолированной нейтралью, включают вторичные обмотки трансформаторов напряжения а не тока.
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему.

Еще раз, это надо при замыкании фазы на землю в сети с изолированной нейтралью.
Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ.
IroNick_nv
Цитата(sasha4312 @ 8.11.2021, 19:16) *
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему.

Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали?

Цитата(sasha4312 @ 8.11.2021, 19:16) *
Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ.
Т.е. при межфазном замыкании в сетях с изолированной нейтралью срабатывает защита от КЗ, так?!

А вообще, схема имеет право на существование?! По мне она бестолковая, и на реле никакие токи не пойдут по закону Кирхгофа. Или я чего-то не понимаю?
sasha4312
Цитата(IroNick_nv @ 9.11.2021, 19:47) *
Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали?

Я не видел. Вашей схемы. Она у меня на телефоне не открылась. Просто фото в лом было разместить?
Схема разомкнутого треугольника не единственная, но вполне распространенная.
Если Вам она не нравится, пользуйтесь другой.
Подробности об однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью поищите в учебниках или интернете. У Вас на словах получается смесь бульдога с носорогом, проще говоря - неудобо-варимый компот, или все в одну кучу.
mic61
Цитата(IroNick_nv @ 7.11.2021, 19:35) *
Добрый день.
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления.

Эта схема ошибочно подписана, как схема неполной звезды. Эта схема всегда называлась "схемой восьмерки"
Вот, хотябы тут посмотрите: https://pue8.ru/relejnaya-zashchita/242-tip...torov-toka.html. На работу схемы заземление токовых цепей не влияет. Заземление во вторичных цепях ТТ носит исключительно защитный характер (в том смысле, что нельзя пробросить "фазы" проводами, а вторые концы ТТ тупо заземлить для создания замкнутой цепи. Точка заземления во вторичных цепях ТТ должна быть одна!).
А что протекает в реле в этой схем очень зависит от режима первичной сети: при симметричном режиме (режим нагрузки или режим 3-х фазного КЗ - действительно "корень из трех", при двух фазных КЗ на АС - удвоенных ток фазы, при двухфазных КЗ АВ и СВ - ток фазы.
IroNick_nv
Про эту схему имел ввиду. С ходу не разобрался как прикреплять.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
НИР
Реле подключено на разность токов двух фаз, схема используется для защит с симметричной нагрузкой.
Ток реле равен ток любой фазы умноженное на корень из 3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.