Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скрутки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Andrey555
Всем доброе утро.
Скорее всего, эта тема обсуждалась неоднократно, но я все равно для себя хочу понять.
Наболевший для меня вопрос по поводу скруток в распред коробках.
Знаю, что они запрещены (точнее не упоминаются) в ПУЭ.
Однако не могу понять, как грамотная скрутка может быть менее надажна, чем тот же клемник на винтах, где шлицы срываются и винты раскручиваются. Сварка, пайка и гильзы, понятное дело, надежнее.
И все таки, как вы считаете, запрет скрутки - это запред от криворукости, или все так, это действительно ненадежный способ? Рассматриваются скрутки, подобные этой

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Искра
Сейчас, конечно, начнется срач, но, имхо, правильно сделанная и заизолированная скрутка гораздо круче "ваг", "колпачков" и т.д. и т.п. ....
Костян челябинский
Критерии правильно сделанной скрутки приведëте?
Инк
Пайка не считается надёжным соединением, о чём намекают ПУЭ. Не путать с очень надёжной пропаянной скруткой. Вот пайка (основная механическая и электрическая надёжность обеспечивается припоем):

Скрутку, имхо, запретили из-за низкой повторяемости и технологичности. Любой несвятой электрик активно их применяет, как минимум для временных соединений.
Искра
Цитата(Костян челябинский @ 3.10.2021, 10:07) *
Критерии правильно сделанной скрутки приведëте?

Сделаной руками, которые не из жо...ы
Костян челябинский
Цитата(Искра @ 3.10.2021, 15:11) *
Сделаной руками, которые не из жо...ы

Очень смешно. А если серьезно?
Олега
Цитата(Инк @ 3.10.2021, 10:27) *
Скрутку, имхо, запретили из-за низкой повторяемости и технологичности.
.. а также раскрутичности (ослабление) и окисличности (под оловом контакт не ухудшится)
sasha4312
Припой плавится уже при 120 - 140 градусах и начинает выгорать.
Хорошо сделанная скрутка надежнее.
Болтовые и винтовые соединения тоже зависят от качества выполнения.
Сварка, вроде, самая надежная, но тоже зависит от качества исполнения.
Олега
Цитата(sasha4312 @ 3.10.2021, 17:48) *
Припой плавится уже при 120 - 140 градусах и начинает выгорать.
А рабочая температура ПВХ изоляции в два раза ниже, не говоря о синей изолента. Пропаянные скрутки не греются в принципе, не с чего.
шахтер
Цитата(sasha4312 @ 3.10.2021, 17:48) *
Припой плавится уже при 120 - 140 градусах и начинает выгорать.

Это не правда.

Минимальная температура плавления припоя у ПОС 61 это 182 градуса все остальные чтобы расплавит надо больше 200 градусов.
Rezo
Цитата(Andrey555)
И все таки, как вы считаете, запрет скрутки - это запред от криворукости, или все так, это действительно ненадежный способ?
Прямого запрета на скрутки нет, но она должна быть упрочнена пропайкой, сваркой, зажимом и т.п.).
Цитата(Костян челябинск...)
Критерии правильно сделанной скрутки приведëте?
Площадь беззазорного контакта поверхностей должна быть более, чем 2(Sпр), с последующей пропайкой (не менее 2/3 скрутки).
С такой скруткой можете испытывать проводник с соединениями, где скрутка выдержит все испытания точно, а вот ВАГИ, клеммники и прочие быстрые соединения - не всегда!
Вот и все критерии....
rosck
Скрутки работают там где нагрузка не большая. Как только сеть начинают грузить обогревателями и прочей мощной нагрузкой, скрутки начинают греться. Поначалу выгорает изоляция, потом соединение. Медь устойчивее, алюминий хуже.
шахтер
В прошлом веке запитывал самодельный сварочник прямо от столба за двором. У нас тогда была такая фигня едешь в энергосеть оплачиваешь сварочные работы например 1 час накидываешь провода прямо на столб за двором и варишь. Шахтеры тогда строились многие, на перекрытия выписывали обычно рельсы на шахте Р 24, болгарок тогда не было, рельсы резали самодельной сваркой. Сварочные делали мощные, я как то замерял ток потребления таким сварочником. Так вот при резке электродом 4мм с сети он тянул 80 ампер однако. Ну значит принес я жилы с кабеля с шахты на переноску 4 мм2 Понятно куски, Кабель распускаешь он четырех жильный, нужна переноска 30 метров значит распускаешь 15 метров кабеля, скрутил пропаял Но резать рельсы не хватает мне этой переноски, быстренько добавляю еше два куска паять некогда просто делаю хорошую скрутку. Режу значит эти рельсы смотрю на скрутках изолента плавится ну ладно думаю осталось немного дорежу Сварку то когда оплачиваешь тебе бумажку дают и в бумажке конкретно время указано когда тебе можно варить , И лучше в это время четко уложится иначе горя можно хапнуть. Короче отгорели мои правильно сделанные скрутки. Но те скрутки которые я пропаял даже изолента не оплавилась. И с тех пор я верю только в припаянные скрутки. Да самодельная эта переноска с жил кабеля сечением 4 мм2 грелась при работе таким сварочником очень сильно, Бывало рука еле терпит и переноска становится очень мягкой. Снимаешь со столба и с поливальника поливаешь и так приходилось иногда делать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.