ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?
uvk2
Броня - это две стальные ленты поверх кабеля, для мех. защиты. Сечение и проводимость никакая. А оболочка - если её рассматривать как стороннюю проводящую часть, то нельзя. ПУЭ-7 .1.7.133. Но ведь делают. А потом маются с перекосами.
Evgeniegor
В ПУЭ не зря запрещено. Броня в земле гниет в первую очередь... Да и проводимость у железяк аховаяicon_smile.gif)