Александр 1985
20.9.2021, 23:07
Всем добра и позитива! Помогите найти местоположение окисления на кабеле в земле, ток нуля 0,3а, по началу мерил сопротивление фаз и нуля- 57 ом,! Может кто подскажет способы нахождения места. Испытатель начинающий только 3 месяца работаю, 5 этажный дом сейчас на 2х фазах третья используется как ноль, второго питания нет, отключить нельзя без заявки и соласований(есть арендаторы). Может кто подскажет, пожалуйста!
garrin33
24.9.2021, 14:23
Рефлектометр есть? Трассоискатель? Все зависит от оборудования имеющегося. Мы находили с помощью рефлектометра, примерное расстояние.
Александр 1985
25.9.2021, 20:20
Рефлектометр показывает всю длину кабеля, показывает все муфты трассоискателем тоже весь участок прослушивается
, кстати перезаводили кабель отрезали метров 6,сопротивление показало 1ом,это отличный показатель, но ток нуля не изменился.
Утечки на землю нет? Если на эту жилу фазу подать без нагрузки, держит?
По уровню сигнала трассоискателя попробуйте поискать плохой контакт на низкой частоте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.