Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с определением места повреждения кл 0.4кв
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Александр 1985
Всем добра и позитива! Помогите найти местоположение окисления на кабеле в земле, ток нуля 0,3а, по началу мерил сопротивление фаз и нуля- 57 ом,! Может кто подскажет способы нахождения места. Испытатель начинающий только 3 месяца работаю, 5 этажный дом сейчас на 2х фазах третья используется как ноль, второго питания нет, отключить нельзя без заявки и соласований(есть арендаторы). Может кто подскажет, пожалуйста!
garrin33
Рефлектометр есть? Трассоискатель? Все зависит от оборудования имеющегося. Мы находили с помощью рефлектометра, примерное расстояние.
Александр 1985
Рефлектометр показывает всю длину кабеля, показывает все муфты трассоискателем тоже весь участок прослушивается
, кстати перезаводили кабель отрезали метров 6,сопротивление показало 1ом,это отличный показатель, но ток нуля не изменился.
Delta
Утечки на землю нет? Если на эту жилу фазу подать без нагрузки, держит?
По уровню сигнала трассоискателя попробуйте поискать плохой контакт на низкой частоте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.