Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


sss11
Добрый день! Есть двухклавишный выключатель, снизу которого 3 клеммы (центральный является общей фазой но не факт, что это фаза, поясню дальше почему возникли сомнения, две другие клеммы на выход фаз для каждого из потребителей (в моем случае энергосберегающая лампа и проточный вентилятор). Проблема заключается в том, что при включении освещения вентилятор не работает. Как только выключаешь освещение - вентилятор работает как ни в чем не бывало.
Разобрался примерно со схемой подключения (фото ниже).
Очень интересный факт, если отключить физически потребители (освещение и вентилятор), то на конечных контактах будет показывать якобы фазу. Поэтому со 100% вероятностью не могу сказать, что на выключателе именно фаза. Ну и еще дополню, что если перевести выключатель в положение выкл, то индикатор подсветки горит на нем. У кого есть какие предположения?
Электромонтёр
Посмотрите в интернете схемы включения двухклавишного выключателя и добейтесь полного соответствия с вашей.
sss11
Цитата(Электромонтёр @ 6.9.2021, 11:22) *
Посмотрите в интернете схемы включения двухклавишного выключателя и добейтесь полного соответствия с вашей.

Т.е. ноли обоих потребителей обязательно вести до распред. коробки?
Электромонтёр
Необязательно.
Eugenio59
С выключателем все нормально.
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу.
Перекиньте его на другой провод, идущий на лампу, согласно схеме.
Инк
Цитата(Eugenio59 @ 6.9.2021, 12:28) *
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу.

Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала?
Из России
sss11, Если раньше работало - то у кого-то кривые руки.
Если это новострой - пригласите электрика.
Да, вот так все просто. Миллионы квартир с двухклавишным выключателем и у них все работает...
Дело не в схеме)))
Eugenio59
Цитата(Инк @ 6.9.2021, 22:40) *
Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала?

Попробовал ради интереса собрать схему из последовательно соединенных: вентилятор ВЕНТС150С 24w 220v 0,13A
и энергосберегающей лампы Navigator HCL-3U 20w 220-240v 0.09А и подал питание 230v.
Ток цепочки установился в пределах 0,1 ампера.
Вентилятор заработал, забрав львиную долю напряжения ( 175v ), но обороты были занижены.
Оставшиеся 55v не смогли запустить лампу, а только светился край стеклянного баллона. Вспышек не было.
Хотя не всякие энергосберегающие лампы ведут себя так же. Например NARAI 20w в этих же условиях
излучала свет, хотя и очень тусклый.
Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно.
Инк
Цитата(Eugenio59 @ 7.9.2021, 12:25) *
Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно.

Удивительно. Я тоже пришёл к этой версии, но забраковал её как слишком сомнительную, а оно вон как )
sss11
Цитата(Eugenio59 @ 6.9.2021, 13:28) *
С выключателем все нормально.
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу.
Перекиньте его на другой провод, идущий на лампу, согласно схеме.

Да, действительно всё оказалось именно так. Только перед подключением прозвонил проводку, оказалось еще имеет быть место пробой изоляции, так как фаза и нулевой провод звонятся прерывистым звучанием. Заменил проводку и поменял ноль на вентилятор и всё встало на свои места. Спасибо большое, а то реально голову ломал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.