Цитата(Dimka1 @ 5.9.2021, 6:43)

В начале питающей линии измерь напряжение и узнаешь так ли это.
В ктп после автомата напряжение при пуске +- 370v ( в покое 410v )
Цитата(rosck @ 5.9.2021, 10:22)

У этого кабеля, максимальная допустимая нагрузка 220А, даже 2 в параллель, по условиям нагрева, будет мало, это без учета длинны.
Теперь про длину. Такие двигатели необходимо располагать в непосредственной близости от ТП. У данного двигателя пусковой ток на уровне 2000-3000 Ампер, при прямом пуске! Если даже применить переключение звезда треугольник, то пусковой ток будет на уровне около 1200-1600А , что для длинны в 500 метров много. Для двух параллельных линий 95мм будут на уровне около 40 % если применить три параллельных линии, то потери будут около 25%. Для четырех линий около 20%. Что уже достаточно, чтобы при пуске не развалилась схема управления двигателем.
Но стоимость прокладки даже двух дополнительных линий на 500 метров будет больше чем установить новую подстанцию с прокладкой высоковольтной линии. Вывод, или переносите ТП к двигателю или двигатель к ТП.
перенос ктп или двигателя не возможен.
Вы хотите сказать, что даже замена на кабель 150мм2 не поможет???
Линия от ктп 250метров до шкафа с автоматом и контактором(вакуумный) после еще 250 метров до двигателя. Всего 500м. Кабель греется до 35градусов.
просадку 240v меряли в шкафу(половина линии)