EngNikita
Коллеги, добрый день

Пожалуйста, поделитесь опытом применения устройств РЗА, оснащенных автономным электропитанием?

То есть устройства, которые готовы к работе уже во время ПНР "на холодную" и обеспечивают защиту даже при потере внешнего опер тока. Кто с чем сталкивался, какие есть + и -?
Roman D
Когда РЗА питается от аккумуляторов, это автономное питание? icon_wink.gif
Просто не всё экономически выгодно. Надёжность растёт вместе с затратами.

Если спросите: где? Думается, где человеческие жизни. Например, в министерстве обороны.
Prussia39
устройств РЗА - каких конкретно .
какая элементная база .
для защиты линий смотрите схемы с дешунтированием
EngNikita
Сталкивался на объектах с терминалами Kries (IKI-35) и Schneider Electric (VIP-40, VIP-45) - они запитываются от датчиков тока, а если тока нагрузки нет, то переходят на питание от батареи.