Коллеги. Добрый вечер. Странная ситуация и нужен ваш профессиональный совет.
Стоит автомат на 10А. К нему подключенны 3 камеры с термокожухом и блоком питания в каждой фирмы Биварт. Все отлично работает пока не станет влажно. Пройдет дождик и обязательно сработает автомат. Пробовал по очередно отключать каждую камеру. Проблема оставалась.
Мозг лопается уже от мыслей.
Стоит простой автомат, без диф. защиты?
Костян челябинский
17.8.2021, 6:34
Мегер в руки и искать
Shura_with_KINEF
17.8.2021, 9:10
Автомат одно- или двухполюсный?
Почему бы после автомата существующего, на время, не подкинуть ещё три, по одному на каждую камеру.
Камеры I или II класса? Если I класса защиты, защитный проводник, нейтраль фаза, не перепутаны в камерах?
Идея с автоматами мне нравится. Попробую воплотить в жизнь.
Автоматы однополюсные. Есть ещё грозозащита на каждую камеру. Через нее питаются они. Главное что все отлично работает пока дождя нет((
Shura_with_KINEF
17.8.2021, 13:42
Цитата(Гость @ 17.8.2021, 13:25)

Есть ещё грозозащита на каждую камеру. Через нее питаются они.
C этого места по подробней, и желательно со схемой.
Я не могу сюда фото добавить. Без регистрации я(((
Shura_with_KINEF
17.8.2021, 14:31
Цитата(Гость @ 17.8.2021, 14:24)

Я не могу сюда фото добавить. Без регистрации я(((
файл на обменник, Я или Гугл диск, сюда ссылку без https:\www
Или на словах, что за чем, что во что.
Что то пошло не так с фото.
Но там вводной автомат на щит и потом автомат на камеры.
В коробке стоит грозозащита Тахион на 220.
И потом пошла камера