Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему вырубает узо или дифавтомат на эл.печь?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Argentum
У меня в квартире стоит стационарная Эл/плита. На щитке на неё отдельный автомат. Наверное, дифференциальный. С кнопкой. После включения плиты его часто вырубает. На любой конфорке. Почему?
Shturman1
1 неисправность в самой плите
2 ошибки в подключении
3. мощность плиты большая.
Так у вас УЗО или дифавтомат?
Shura_with_KINEF
"Часто вырубает" это как? Несколько раз за день, за месяц? Через пару минут после включения или нет чётких интервалов?
А если просто подсветку духовки включить?
На плите есть что-либо светящееся при выключенных конфорках, часы, например, таймер?
А точно, что больше нет ни каких нагрузок на этом автомате(дифавтомате)? Посмотреть в щитке на предмет посторонних проводов из автомата(дифавтомата).
А это появилось, или было с самого начала монтажа проводки и установки плиты? Не было ли какого события, после чего началось?
У дифавтомата есть индикатор, который при срабатывании по перегрузке, диф.току или ручном выключении меняет цвет и можно определить причину отключения.
Гость_Argentum_*
Прошу прощения за столь долгую паузу.
На печь стоит дифавтомат авдт(40А, 30мА). Грешил на него. Тем более, что электрик из ЖЭКа смотрел саму печь, сетевую вилку - говорит, вроде всё норм. Типа, утечки быть не должно.
Сегодня я Протестировал печь ещё раз. Духовка в разных положениях проработала пару часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум.(Диф отрубился через 20 мин. с характерным звуком в районе этой комфорки). Значит Диф тянет духовку?
Далее, включил вторую комфорку на максимум. Проработала свыше двух часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум(Диф отрубился через 15 мин).
Третья комфорка, если включить отдельно(самая мощная), отрубается минут через 40 после включения на максимум.
Короче, теперь уже не знаю, в чём именно проблема...🤔
Подскажите, пожалуйста.
Shturman1
очень похоже на срабатывание по причине перегрузки. Мощность плиты какая? Может ещё контакт плохой на дифе и разогревает его. Контакты не протягивали?
Иванов Юрий Алексеевич
Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ?

Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо !
с2н5он
обязательно
схему в студию
Sega70
Цитата(Иванов Юрий Алексеевич @ 24.3.2023, 2:48) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ?

Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо !


Земля с нолем, точнее заземленный защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N, должны быть разделены до ВДТ (выключателя управляемого дифференциальным током) и больше нигде не соединяться.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.