Ребят подскажите что изображено на эл.схеме отмеченной (нагрузки QF6 (16A) ,QF7(16A,3кВт),QF8(10A,1кВт),QF9(10A,0,6 кВт),QF10(10A,шкаф ОПС),QF11(16A,2,2кВт),QF12(16A,1,5 кВт),QF13(10A,025 кВт) ) боллее подробную специфику ,не совсем понимаю что именно заранее спасибо
Shturman1
QF5 это автомат с независимым расцепителем (К1). Отключает всю нагрузку при подаче на него сигнала от пожарной сигнализации (ОПС).
КМ01 контактор которым вручную можна снять или подать питание на потрибители включая и выключая выключатель SA1.
HL1,HL2 лампочки по которым можна увидеть есть напряжение на нагрузке (HL2) или напряжение отключено вручную (HL1)
Чин
Цитата(Shturman1 @ 15.7.2021, 15:44) *
QF5 это автомат с независимым расцепителем (К1). Отключает всю нагрузку при подаче на него сигнала от пожарной сигнализации (ОПС).
КМ01 контактор которым вручную можна снять или подать питание на потрибители включая и выключая выключатель SA1.
HL1,HL2 лампочки по которым можна увидеть есть напряжение на нагрузке (HL2) или напряжение отключено вручную (HL1)

Автомат и конктактор какой мощности брать лучше?
Shturman1
автомат такой же как и вводной так как через него течёт тот же ток нагрузки что и через вводной. Контактор такой же как и на АВР по той же причине
Чин
спасибо