gogummygo
11.7.2021, 6:51
Доброго дня, вопрос про прокладку проводки в старом фонде.
Прочитал ПУЭ, но по таблицам 2.1.2 и 2.1.3 вопросов стало еще больше.
Вводные данные:
Спб, Кирпичный дом 1914 гп, деревянный потолок с дранкой и войлоком. Квартира в процессе капремонта.
На ввод в квартиру 3-фазы ВВГ-нг(ls) 4x2,5, отдельного заземления на лестничной клетке нет.
Магистрально проводка (также ввг-нг(ls)) будет проводится по деревянному основанию скрыто под гипсокартонном подвесным потолком. Затем внутри межкомнатных гипсокартонных перегородок.
Квартира для себя, хочется сделать все по уму, но без излишеств.
Вопрос в способе прокладке кабеля и подготовке основания:
1)По 2.1.2: кабели в неметалической оболочке (ввг-нг относится сюда?)
а)в разделе "скрытые проводки" предлагают прокладывать в "неметаллических трубах из сгораемых материалов",
б)а в разделе "скрытые и открытые проводки" в "металлических гибких рукавах, глухих стальных коробах, в неметаллических трубах и трудносгораемых коробах, изоляционных трубах с металической оболочкой"
лично я вижу здесь противоречие, так как, казалось бы, к скрытой проводке должны предъявляться более жесткие требования, а тут наоборот.
Какой способ лучше использовать? Если использовать металлорукав, то как быть без заземления?
Какие меры по разведению проводов разных фаз использовать?
2)по 2.1.3 "при скрытой прокладке кабелей в оболочке из трудносгораемых материалов необходима подкладка несгораемых материалов с выступом не менее 10мм. "
Как поступить в случае с дранкой и войлоком - оставить и использовать как основание для нанесения алебастра как подкладки? или удалить чтобы не мешали? Нужна ли подготовка основания при использовании металлорукава?
3)В какой оболочке в дальнейшем вести кабель внутри гипсокартонной перегородки?
Спасибо
Костян челябинский
11.7.2021, 7:54
Используйте профиль для ГКЛ в качестве
Цитата
глухих стальных коробах
и все требования будут соблюдены и не будет больших трудо- и финансовых затрат на проводку. При покупке проверьте. чтобы толщина металла была не меньше 0,5 мм
Костян челябинский
11.7.2021, 9:34
Второй профиль как крышку и всё хорошо
Таки глухой короб не имеет крышки, по определению.
(нынче это "специальный короб")Цитата(gogummygo @ 11.7.2021, 6:51)

Прочитал ПУЭ, ..
Сколько десятилетий минуло вы в курсе ? Читайте СП 256.1325800.2016 п.15.15.
Костян челябинский
11.7.2021, 11:00
Цитата(Олега @ 11.7.2021, 12:24)

Таки глухой короб не имеет крышки, по определению
ЭЭЭЭ... Можно пояснить?
ПУЭ 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек...
ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
3.1.1 система кабельных коробов (cable trunking system): Система замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной или открывающейся крышкой, предназначенная для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования.
3.1.2 система специальных кабельных коробов (cable ducting system): Система коробов прямоугольного сечения, не имеющих съемных или открывающихся крышек, предназначенная для прокладки внутри нее изолированных проводов и кабелей и обеспечивающая возможность затяжки в короба проводов и кабелей и их замены.
Костян челябинский
11.7.2021, 12:14
Понятно. Не знал. И чем тогда эти короба отличаются от труб?
Ну в принципе тогда тот же профиль можно назвать подкладкой из несгораемого материала. Почему нет?
Цитата(Костян челябинский @ 11.7.2021, 12:14)

Ну в принципе тогда тот же профиль можно назвать подкладкой из несгораемого материала. Почему нет?
Назвать-то можно.. главное чтобы подкладки хватало для обеспечения, до глухого короба (в деревяшках) не дотягивает..