Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14)

А ПУЭ, по проводниковой продукции, устраивает вроде как во всех отношениях и возможная токовая разница в 2 Ампера, ничего кардинально не решает.
Табличка в ПУЭ появилась при царе Горохе и долго не менялась. За это время появилась масса новых материалов. Отсюда и новые таблички. Про "2 Ампера" - заблуждаетесь.
Цитата(Rezo @ 6.7.2021, 18:14)

На производителя можно опираться только в частном случае, либо по "специфичности" продукции (скажем по ТУ или только данный производитель его и выпускет).
"Частный случай" приключился одновременно, у всех производителей таблички идентичны.
Цитата(Shturman1 @ 6.7.2021, 13:24)

тут встает вопрос на что именно опираться при выборе длительного тока кабеля.
Из ГОСТ (5.52): "При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя." "По вопросам о допустимой температуре для других типов изоляции следует обращаться к каталогам или изготовителю".
Подтверждение - данные из каталога производителя.
Цитата(Инк @ 6.7.2021, 13:10)

А в чём вопрос?

На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки.
"Традиционные" ПУЭ6 допускали 27 А. В стене - так замоноличенные пропустят даже больше, чем на воздухе..
А ваши производители, как и наши, в каталогах "лепят горбухи" с рекламной целью ? Или все-таки им лучше знать свойства своей продукции ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКстати там и ссылочка есть на ГОСТ 16442-80 (МЭК 60502-1).. Брешут ?