Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Всем здравствуйте ! Подскажите .
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Александр_*
При выключенном выключателе один провод показывает фазу второй нет . При включенном же оба провода показывают ноль ,и при этом на конце линии , где подключается лампа две фазы . Вообще не могу дорубить ( . Как так может быть ?
-Mike-
Хотите ответа - нарисуйте вашу схему или чётко объясните где, чего и как.
Иначе ваш пост можно рассматривать как бессмысленный.
Sky_net
Цитата(Гость_Александр_* @ 30.6.2021, 18:02) *
При выключенном выключателе один провод показывает фазу второй нет . При включенном же оба провода показывают ноль ,и при этом на конце линии , где подключается лампа две фазы . Вообще не могу дорубить ( . Как так может быть ?

Ну это же просто.
У Вас двухфазная система. Патрон лампы залило водой - бьёт на корпус. (похоже на судовую систему, кстати).
А если береговая, то значит замыкание (или залило водой) - на линии. Не коротит, т.к. КЗ не прямое, а через воду (например).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.