Возникла необходимость в квартире подключить на постоянной основе мощного потребителя до 3кВт. Решил выделить под него отдельный автомат и хороший кабель для надежности. В процессе разбирательства с щитками в квартире и на лестничной площадке возникло много вопросов, не все из которых удалось закрыть.
Опишу ситуацию подробнее: дом сталинка без газа (только электрика), в прошлом году в доме полностью заменена вся проводка. В квартире предыдущий хозяин делал капительный ремонт и поменял всю проводку на медь 10-12 лет назад.
По щитку лестничной площадки вся разводка сделана кабелем ПУГВ 1х4 для фазы и моножилой в 6 квадратов для ноля и земли. До моей квартиры от щитка лестничной площадки идет ВВГп-нг 5х6 (2 жилы фаза, 2 жилы ноль, 1 жила земля). По самой квартире проводка какая попало по сечению и сколько кабель не вытягивал, маркировки нигде не нашел. На глаз ПВС от 3х6(распределительная на кухне) до ПВС 2х1-1.5(светильники) и скорее всего ПВС 2х2.5 для розеток. ВВГп-нг по квартире есть только один и идет от автомата печки (скорее всего 3х4), но где он переходит в ПВС я не нашел. Концы ПВС везде пролуженые и где я сам минимально розетки переделывал, тоже лудил, но в коробках контакты приходится периодически подтягивать, т.к. винты на пол оборота ослабляются со временем. Несмотря на заведенную землю в щиток квартиры, земля подведена только к розеткам кухни и в ванной, к остальным розеткам квартиры подведен только ПВС 2х2.5. УЗО видимо идет в ванную, но я до конца не смог разобраться.
Вопросы возникли следующие:
- Для надежности и в перспективе из-за увеличения потребления можно ли заменить прокладку проводки в щитке на 10 квадратов или хотя бы до ПУГВ 1х6? Сам вряд ли возьмусь, приглашу электрика, тем более придется вскрывать счетчик и потом опломбировать.
- Насколько правильно сейчас жилы кабеля заведены ко мне в квартиру? 2 для фазы и 2 для ноля, каждая пара из которых объединены на колодках в щитке квартиры? Можно ли так оставить, либо нужно обязательно каждую жилу фазы разводить на группу потребителей? Ноль тоже нужно разводить?
- Если в п.2 нужно разводить на группы потребителей, то какой правильнее автомат поставить на фазу в щитке лестничной площадки? Сейчас 25А+15А фактически бесполезны, т.к. с одной стороны сведены на колодке и при отключении одного, вся нагрузка ложится на второй.
- Хочу поставить реле напряжения, т.к. вечером напряжение поднимается до 250В и хотелось бы перестраховаться. Могу ли я его поставить в щитке площадки (в квартире в щитке места нет)? Если да, то в каком месте по схеме?
- Как лучше всего переделать распределительные коробки (см. пример)? Я так понимаю, что нужно все концы обжимать НШВИ и затем собирать на планках? Нужно ли при этом обязательно откусывать луженые концы или можно их обжимать? Все концы в розетках и выключателях тоже необходимо переобжимать в НШВИ?
- Можно ли определить тип заземления по схеме от электриков? Насколько она надежная?
- Что мне необходимо принципиально изменять в щитке квартиры и/или на площадке из того, что я не спросил? Будут ли у Вас настоятельные рекомендации? Желательно без последующего глобального ремонта.
- Можно ли для надежности (да, я перестраховщик, т.к. по факту там будет до 2кВт), для моего дополнительного потребителя прокладывать кабель с запасом по току и следовательно автомат на нем тоже будет стоять больше?
Щиток лестничной площадки (счетчик в отдельном отсеке ниже, мои автоматы крайние слева(кв.42)):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема в щитке от электриков:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Щиток в квартире:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пример проблемной распределительной коробки в квартире:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема электрики, как ее понимаю и вижу я:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как я рассматриваю начальный этап переделки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла