Цитата(falala @ 23.10.2007, 17:35)

1.Сегодня звонил во Владивосток (установка-то китайская и пока ещё первая в России) и посредник мне сообщил, что схемы к ней нет!
Что это за посредник, наверное хочет спихнуть туфту по сходной цене.
Цитата
2.Сечение провода я посчитал и тоже подумал, что кабеля 4х10 мм2 мне должно хватить, но знакомый специалист (человек, которому я привык доверять) сказал, что мой расчёт правильный для тех случаев, когда есть 2 составляющие мощности: активная и реактивная (например эл. двигатель), а в моём случае практически один нагрев (т.е. акивная мощность) и кабель необходим 4х25 мм2.
Кто-то из вас "прогнал", то-ли вы не поняли специалиста, то ли специалист то еще.
Кстати если установка потребляет только активную мощность, то ее ток будет меньше (при одинаковой мощности в кВт), чем если установка потребляет и активную и реактивную мощность. Так что или вы не поняли "специалиста" или он наплел вам полную лажу. А если вы подводите три фазы, нагрузка на каждую фазу будет еще меньше, и медного кабеля 4*10мм2 хватило бы за глаза, а вот сильно толстые кабеля неудобно монтировать.
Цитата
Извините ещё раз за дотошность, но установочка стоит 70 тыс. евро, поэтому ошибиться никак нельзя.
Установка стоит 70 тыс. евриков? Не экономте на спичках, особенно если вы совсем не рубите в электрике, пригласите специалиста. Если в схеме нет электроники, правильно подключить установку сможет любой толковый электрик. Вряд ли это обойдется более чем в 100 евриков.
Кстати говоря перекос фаз в сети 380/220 В не страшен.
Какова мощность эл.двигателей привода? По какому алгоритму они будут работать? Или закон движения прожекторов заложен в механике привода.
Нужно правильное описание или фотографии.