Stahlbaum
15.6.2021, 16:03
Всем привет! Такой вопрос: имеется квартира 8 комнат, клиент хочет сделать 4 квартиры, в связи с этим возник вопрос какой нужен вводной кабель при такой схеме как на картинке и возможно ли такое вообще? В квартирах планируется Варка на 2 конфорки, Водонагреватель, теплый пол, 2 кондиционера, посудомойка, стиральная машина, СВЧ, чайник, холодильник[size="1"][/size]
Костян челябинский
15.6.2021, 16:19
Самый главный вопрос - сколько выделено на квартиру сейчас
Второй. Это получается минигостиница. Где проект? Заказчик кроить изволятЪ? Могут сильно влететь
И главное. Не надо здесь орать, здесь слепых нет
Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2021, 16:19)

Где проект?
Заказчик изволютъ надеяться, что усё порешает исполнитель (подрядчик-с)
Stahlbaum
15.6.2021, 17:14
Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2021, 16:19)

Самый главный вопрос - сколько выделено на квартиру сейчас
Второй. Это получается минигостиница. Где проект? Заказчик кроить изволятЪ? Могут сильно влететь
3 квартиры под сдачу, одна для себя, проекта нет, сколько выделено я уточню
Цитата(Stahlbaum @ 15.6.2021, 17:14)

..я уточню
Ваш-то какой интерес, вы там кто ?
Костян челябинский
15.6.2021, 18:48
Цитата(Олега @ 15.6.2021, 19:46)

вы там кто ?
Как это кто? Штукатуромаляроплиточникоэлектрикосантехник
10 квадратов на квартиру? Не перебор? Посчитать просто, на медный провод считай 6А на квадрат провода. Чайни и микроволновку как долговременную нагрузку не учитывай, а вот две включенные комфорки запросто. И главное во всей этой радости на какой ток у него счётчик. Если на 25 А , то поменять на другой ему не дадут, на этом танцы с бубном закончатся.