Гость_Олег_*
Здравствуйте , при включении водяной станции мотор не запустился а гудел ,провернув вал всё же начал работать , но закралось опасение , что в какой то момент это может повториться и рядом никого не окажется , вывод можно сделать , что двигатель либо накроется или что ещё хуже . Моя мысль, что нужно поставить защиту на отключения двигателя если заклинет ротор , прошу вас подсказать, что поставить если автомат то какого номинала или какие варианты есть ? не получается вставить фото параметры станции ;модель AJC-80 ? Inop 3,9A ;IP44
Из России
Чтобы сгорел двигатель надо увеличить ток.
Соответственно, нужна защита от тока выше определенной величины - тогда двигатель не успеет сгореть.
Частотник просится, например...
Гость
Цитата(Из России @ 10.6.2021, 17:29) *
Чтобы сгорел двигатель надо увеличить ток.
Соответственно, нужна защита от тока выше определенной величины - тогда двигатель не успеет сгореть.
Частотник просится, например...

а по проще нет?
Shura_with_KINEF
Есть электромеханические реле скорости (вращения) двигателя. Есть датчики оборотов, автомобильные дачики положения коленвала, распредвала, есть транзисторы и диоды Холла, ещё куча всего, что можно дополнить несложной электронной схемой, которая через реле с группой контактов, врезанными последовательно со штатными насосной станции будут блокировать работу электродвигателя.
Электромонтёр
Попробуйте РМТ-101.
Гость
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.6.2021, 18:14) *
Есть электромеханические реле скорости (вращения) двигателя. Есть датчики оборотов, автомобильные дачики положения коленвала, распредвала, есть транзисторы и диоды Холла, ещё куча всего, что можно дополнить несложной электронной схемой, которая через реле с группой контактов, врезанными последовательно со штатными насосной станции будут блокировать работу электродвигателя.

а что тепловой выключатель или автомат на 3 А или выше нет не пойдёт , чет предложения какие то уж больно серьёзные , хотя я сам просил их
Электромонтёр
Там дело в том что ток незапуска двигателя не сильно большой. А пусковой ток хоть и кратковременный но в несколько раз превышает рабочий ток. И поэтому надо постараться поймать эту разницу чтобы каждый раз защита не отрубала движёк. Обычными автоматами это вряд ли удастся сделать. Тепловухой конечно можно попробовать тк на ней есть небольшая регулировка но это нужно экспериментировать с этим незапуском тк там большая инерция а на том реле что предложил я всё это видно наглядно и очень точно.
Гость
хорошо , а как его выставить на защиту , как подобрать оптимальную работу ,я имею ввиду что бы он отключал скажем через несколько секунд незапустившийся движок ?
чукча
Никакая сложносочинённая хрень тут нафиг не нужна, обычный мотор-автомат защитит от клина ротора, как и от прочей перегрузки. Естессно, правильно подобранный и настроенный. Если хотите поточнее, измерьте реальный ток мотора конкретно у вас, он может быть ниже номинала на шильдике. Или тепловое реле, если там у вас есть контактор.
Гость
Цитата(чукча @ 10.6.2021, 21:13) *
Никакая сложносочинённая хрень тут нафиг не нужна, обычный мотор-автомат защитит от клина ротора, как и от прочей перегрузки. Естессно, правильно подобранный и настроенный. Если хотите поточнее, измерьте реальный ток мотора конкретно у вас, он может быть ниже номинала на шильдике. Или тепловое реле, если там у вас есть контактор.

но это же одно и тоже ,что и предыдущий вариант , чем он лучше?
Электромонтёр
По вашим вопросам видно что вам самому с этим делом не справится. Вам дали несколько вариантов но они как минимум требуют знания электротехники. Той волшебной кнопки которая бы вас спасла не существует.
Гость
Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2021, 21:44) *
По вашим вопросам видно что вам самому с этим делом не справится. Вам дали несколько вариантов но они как минимум требуют знания электротехники. Той волшебной кнопки которая бы вас спасла не существует.

ну по большому счету вариантов предложено не так уж и много всего два , оба сопоставимо по цене мотора , как же интересно люди умудрялись делать защиту без навароченных блоков? спасибо за предложения .
Электромонтёр
Все умудряются по разному и люди и предприятия. Тк даже защиты на дорогие высоковольтные двигатели ставят из принципа целесообразности. Ведь со всеми сложными защитами приходится содержать штат высококласных специалистов.
eugevict
Цитата(Гость @ 10.6.2021, 18:35) *
а что тепловой выключатель или автомат на 3 А или выше нет не пойдёт , чет предложения какие то уж больно серьёзные , хотя я сам просил их

Можно и проще:
Реле РТ-40У
https://www.meandr.ru/rele-toka-rt40u
Выставляете ток 3 А, время срабатывания 2 сек, его контакты заводите в цепь отключения.
Если хотите дешевле то надо "колхозить" на РТ40/6 плюс Реле времени.
Гость
всем спасибо, буду обсуждать вижу и Китайские приборы
Shura_with_KINEF
Если "водяная станция" на 220 В с конденсаторным электродвигателем, то может всё проще? Просто высох конденсатор, и его надо поменять на новый?
в горле кость
в описании станции сказано, что есть встроенная защита от перегрева. Может есть смысл почитать инструкцию?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.