Цитата(Гость @ 7.6.2021, 16:21)

Вызвал электрика ЖЭКа чтоб поменял старый пакетник в общем щите - всю работу он сделал за 3000 руб., + стоимость, как он сказал, выключателя нагрузки 2ух полюсного.
Для сведения. Оборудование до счетчика ремонтирует УК. Вы - просто меценат.
Цитата(Гость @ 7.6.2021, 22:23)

в системе TN-C провода не маркируются
Где интересно он такое сыскал ?
Цитата(Dimka1 @ 8.6.2021, 7:26)

Если Вы ее организовали, разделив PEN в своем квартирном щите, а в подъездном щите это никто не видит и об этом никто не знает, то могут махнуть местами нуль и фазу и фаза окажется на корпусах Ваших приборов.
Такая ситуация (перепутка) более вероятна именно при наличии 2-х полюсного аппарата.
Ну и не факт, что кто-то чего-то делил "у себя".. Хотя в TN-C
в принципе ничего не делится.
Цитата(Гость @ 7.6.2021, 16:21)

.. выключатель нагрузки,.. он не является защитным, .. менять его тоже на автомат нельзя, ..
Даже для ВРУ и ГРЩ: ПУЭ-7 п.7.1.25. "...Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
А уж в квартире и подавно ))