Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Класс прочности болтов при сборке КТП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Fanil
Добрый день, при сборке КТПК монтажники аутсорсинговой компании использовали болты с классом прочности 4.8, допустим ли такой класс? в ГОСТ 14695-80 не прописан класс прочности. Просьба по возможности поделиться ссылкой на ГОСТ или СНиП
с2н5он
как же интересно живут люди....
Fanil
Цитата(с2н5он @ 23.5.2021, 19:04) *
как же интересно живут люди....


Очень жаль что вы не владеете информацией, а тема реально интересная
eugevict
Цитата(Fanil @ 23.5.2021, 19:51) *
а тема реально интересная

2.1.13. В разборных контактных соединениях должны использоваться крепежные детали классов прочности по ГОСТ 1759.4* и ГОСТ 1759.5**, указанных в табл.6. Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с цилиндрической или шестигранной головкой.
_______________
Таблица 6

Наименование детали и ее материал Класс или группа прочности,
не ниже
Болты, винты, шпильки из углеродистых
или легированных сталей 5.8
Гайки из углеродистых или легированных
сталей 5
Болты, винты, шпильки и гайки
из цветных металлов 32