Цитата(Костян челябинский @ 15.4.2021, 7:49)

Это плохо? А сколько должно быть?
У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно
Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы
По перекосу может я перестраховываюсь.Я просто отразил факт напряжения по каждой фазе.
Прибор СР-723.Настроен на выключение при 270в. С задержкой включения 30сек.
Цитата(с2н5он @ 15.4.2021, 9:36)

сколь частых? их причина?
Бывает пару раз за 15 мин. а то и ни разу за 3 часа .
Трудно промониторить, пока мы не живем,но скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую.
Заранее думаю что то не упустить.Может что нибудь из защиты еще поставить
Цитата(Виктор Калининград @ 15.4.2021, 12:16)

Получается, Вы сами себе электроснабжение отключаете? "Прибор"-то чей? Кто его Вам поставил - это малосущественно. Важно только, он на Вашем участке сети или нет.
Получается так.Сам себе отключаю от перенапряжения.Прибор поставили мне в щиток трехфазный СР-723 в качестве защиты.