Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Учет электроэнергии по высокой стороне
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Маша_*
Добрый день. Доскажите, пожалуйста, как разобраться в технических условиях и понять по какой стороне высокой или низкой будет осуществляться учет электроэнергии?
с2н5он
Цитата(Гость_Маша_* @ 25.2.2021, 14:44) *
как разобраться в технических условиях
показывайте, разберёмся
Гость__Маша__*
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства Передвижной хоз. бытовки на земельном участке.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Передвижная хоз. бытовка на земельном участке, 143712, Московская обл., Шаховской р-н, у д. Холмец; 50:06:0000000:158.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 120 кВт.
4. Категория надежности: третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в соответствии с договором временного технологического присоединения.
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
7.1. 1 точка - существующая опора ВЛ-10кВ, отходящей от секции РУ-10кВ ф.1 РП-8 - 120 кВт
8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Середа № 462 35/10 кВ.
9. Резервный источник питания: Отсутствует.
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
10.1.1. Отсутствуют.
10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:
10.2.1. Отсутствуют.
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
10.3.1. Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности опоре ВЛ-10кВ ф.1 РП-8 ПС 35 кВ Середа № 462

35/10 кВ. Точные параметры вновь устанавливаемого оборудования определить проектом, 1 шт.
11. Заявителю выполнить:
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ТП-10/0,4 кВ. Тип и количество ТП-10/0,4 кВ определить проектом. В ТП-10/0,4 кВ смонтировать трансформаторы 10/0,4 кВ суммарной мощностью согласно проекта. Запитать новые ТП-10/0,4 кВ от точкиприсоединения путем строительства ЛЭП / ВЛ / КЛ-10 кВ. Точную длину трассы, марку и сечение провода / кабеля определить проектом.
11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.
11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 10 кВ не выше 0,4 (tg φ меньше или равно 0,4).
11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом(ами) ПАО ''Россети Московский регион''
11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО ''Россети Московский регион''.
11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
12. Общие требования:
12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО ''Россети Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий.
12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО ''Россети Московский регион'', при участии Заявителя, и подписания акта осмотра (обследования).
12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора
№ от « » 20 г. г. об осуществлении временного технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или

обязанностей.
12.5. Недопустимо обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения.
12.6. В случае возникновения аварийной ситуации механизация строительства может быть отключена без предупреждения. Запрещается резервирование мощности по внутренним сетям механизации.
12.7. После окончания срока действия настоящих технических условий временные объекты сетевого хозяйства демонтировать, питание прекратить.
12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям.
Shturman1
ну вроде как пункт 10.3.1 гласит о учёте по высокой стороне
Гость_Маша_*
Спасибо. А можно поподробнее, на что мне смотреть чтобы понять это?
с2н5он
монтаж учёта не Ваше дело, если Вы конечно не с ПАО «Россети Московский регион»
просто интересно
Цитата(Гость_Маша_* @ 25.2.2021, 14:44) *
Добрый день. Доскажите, пожалуйста, как разобраться в технических условиях и понять по какой стороне высокой или низкой будет осуществляться учет электроэнергии?

А что у вас за объект такой? Сельскохозяйственное предприятие?
с2н5он
бытовка у них 120-и киловатная icon_biggrin.gif
gomed12
Цитата(с2н5он @ 25.2.2021, 23:15) *
бытовка у них 120-и киловатная icon_biggrin.gif

Не-а, автокомплекс на кольце топливной трубы Московской обл. icon_lol.gif