Гость_Евгений_*
11.2.2021, 17:51
Здравствуйте.
Приобреталась квартира с готовым ремонтом, т.е. щиток в квартире уже был установлен. Тут я давно в него залез, надо было что-то обесточить и увидел, как там всё подключено. На входе стоит двухполюсный автомат и к нему подключены несколько УЗО (на освещение и розетки в разных комнатах). Является ли такое подключение правильным, а главное, безопасным?
Гость_Евгений_*
11.2.2021, 18:08
УЗО-ВАД2 однофазное Энергомера
Shura_with_KINEF
11.2.2021, 19:14
Это не УЗО, а гибрид дифавтомата и реле напряжения, при чём без самовозврата.
Это безопасно, но глупо и дорого. Рано или поздно приедете домой к размороженному холодильнику, когда из-за импульса напряжения выше 270В квартира останется без электричества до вашего приезда.
ИМХО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.