Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помехи от двигателя/кнопки.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Bor2905
Офисное помещение. Имеется серверная (системный блок и что-то ещё), два монитора видеонаблюдения. Рядом кнопочный пост (управление 220 В) открытия/закрытия откатных ворот (трёхфазный асинхронный двигатель). При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, даже если кнопка ещё нажата. Провод от кнопочного поста идёт в одном кабель-канале со слаботочкой на протяжении 20 см. Вытаскивали его и клали отдельно - ситуация не меняется. Напряжение в сети при запуске двигателя также не меняется (стабильно 220 - 222 В). Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
Dimka1
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 16:19) *
В чём может быть причина?

В помехах, возникающих из-за искрения контактов в кнопке.

Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 16:19) *
Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр.

помехи идут по воздуху, а не по сети.
Bor2905
Цитата(Dimka1 @ 3.2.2021, 20:58) *
В помехах, возникающих из-за искрения контактов в кнопке.

Как лечить?
stydent64
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?

Экранировать - попробовать простую фольгу
Dimka1
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?

Обмотки двигателя шунтируют RC цепочками
Rezo
Цитата(Bor2905)
При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть)
А понятнее написать можно?
При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки?
Bor2905
Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 12:02) *
А понятнее написать можно?
При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки?

При нажатии любой из кнопок
gomed12
Думаю, сеть питания камер сидит вместе с питающей силовой цепью ворот, при включении которых происходит просадка напряжения. При этом, у камер возможно нижний порог работы по напряжению ближе к номиналу.
Rezo
Цитата(Bor2905)
В чём может быть причина?
В неправильной организации всей системы в целом!
А в чём конкретно - нужно смотреть на месте.
В этих делах любая "мелочь" может оказаться источником проблемы - где-то что-то недоглядели либо на уровне разработки, либо на уровне воплощения.
sasha4312
Было что-то подобное, много-стоечное оборудование, все стойки, все кабеля с двух сторон, все, абсолютно все было заземлено косичками. Половину косичек на стойках и кабелях, где можно обрезали (кабели и стойки слабо-точка), по одной точке заземления вполне достаточно, и все стало нормально работать. Вероятно, петли внутри помещения из заземленных проводников стали работать как антенны и ловили каждый чих.
ab111
Есть возможность сфотографировать двигатель, приводящий в движение ворота?
Нужен шильдик двигателя.
Гость
МОНИКИ УЖЕ СТАРЫЕ . ЗАМЕНИТЬ КОНДЕРЫ В ИХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ
airnbrew
Если мониторы отключить от источника сигнала, косяк будет наблюдаться? Моргнёт лампочка или надпись появится?
Будет видно, наводка по данным или по питанию.
Хороший сетевой фильтр - вряд ли что сильно большее, чем мелкий конденсатор по сети.
в горле кость
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?

у вас где-то в электросети слабый контакт, возможно не один.. протяните контакты в щитах, на автоматах, на шинках... но это очень не просто, для этого надо оторвать *опу от компьютера и взять в руки инструмент, руки при этом должны быть не кривыми icon_sad.gif
airnbrew
Если помеха сбивает синхронизацию, протяжка не поможет с большой вероятностью. Пока откровенно не горит, лучше не лезть, ибо да. Работает - не трогай. Будут результаты эксперимента, подскажу дальше.
Delta
Есть газоанализаторы СТМ-30 производства "аналитприбор" Смоленск, они регулярно "вылетают в ошибку" от наводок которые на сигнальный кабель "прилетают" с соседних. Иногда помогает "разземлить" его экран, иногда наоборот заземлить с двух сторон.
Если есть возможность, переложите кабель от кнопок так, чтобы ни с чем не сближался.
Viktor2004
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 18:19) *
на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется,

Как оно пропадает? На экране появляется рябь или гаснет монитор?
в горле кость
Viktor2004,
4 месяца прошло.. ТС уже наверное, работу поменял.. и вход сюда забыл icon_wink.gif
Viktor2004
Цитата(в горле кость @ 6.6.2022, 9:18) *
Viktor2004,
4 месяца прошло.. ТС уже наверное, работу поменял.. и вход сюда забыл icon_wink.gif

Дело в том что я сам пару недель назад столкнулся с такой проблемой.
Делал пусконаладку станка лазерной резки. Так вот там ЧПУ сделано на обычном компе, который закреплен в электрошкафу, а клавиатура и монитор вынесены на панель оператора. Монитор и комп подключены в один удлинитель, который запитывается от стабилизатора напряжения станка.
Так вот. Комп запущен, на экране китайская виндуз 10, которую даже системный администратор так и не смог переключить на английскую. На панеле оператора кнопки которыми включаются через контакторы в электрошкафу разные устройства станка. Приводы, частотники. Так вот какую бы я кнопку ни нажимал, когда срабатывает какой-то контактор в электрошкафу, тоже на пару секунд гаснет монитор. Потом снова включается. Никаких сбоев компа нету. Только монитор. Ну, для станка это не критично, так что я так и оставил. Как оказалось, такая проблема не только у меня.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:116813
Вот тут человеку помогла замена кабеля HDMI на более качественный
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.