Офисное помещение. Имеется серверная (системный блок и что-то ещё), два монитора видеонаблюдения. Рядом кнопочный пост (управление 220 В) открытия/закрытия откатных ворот (трёхфазный асинхронный двигатель). При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, даже если кнопка ещё нажата. Провод от кнопочного поста идёт в одном кабель-канале со слаботочкой на протяжении 20 см. Вытаскивали его и клали отдельно - ситуация не меняется. Напряжение в сети при запуске двигателя также не меняется (стабильно 220 - 222 В). Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
Dimka1
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 16:19) *
В чём может быть причина?

В помехах, возникающих из-за искрения контактов в кнопке.

Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 16:19) *
Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр.

помехи идут по воздуху, а не по сети.
Bor2905
Цитата(Dimka1 @ 3.2.2021, 20:58) *
В помехах, возникающих из-за искрения контактов в кнопке.

Как лечить?
stydent64
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?

Экранировать - попробовать простую фольгу
Dimka1
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?

Обмотки двигателя шунтируют RC цепочками
Rezo
Цитата(Bor2905)
При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть)
А понятнее написать можно?
При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки?
Bor2905
Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 12:02) *
А понятнее написать можно?
При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки?

При нажатии любой из кнопок
gomed12
Думаю, сеть питания камер сидит вместе с питающей силовой цепью ворот, при включении которых происходит просадка напряжения. При этом, у камер возможно нижний порог работы по напряжению ближе к номиналу.
Rezo
Цитата(Bor2905)
В чём может быть причина?
В неправильной организации всей системы в целом!
А в чём конкретно - нужно смотреть на месте.
В этих делах любая "мелочь" может оказаться источником проблемы - где-то что-то недоглядели либо на уровне разработки, либо на уровне воплощения.
sasha4312
Было что-то подобное, много-стоечное оборудование, все стойки, все кабеля с двух сторон, все, абсолютно все было заземлено косичками. Половину косичек на стойках и кабелях, где можно обрезали (кабели и стойки слабо-точка), по одной точке заземления вполне достаточно, и все стало нормально работать. Вероятно, петли внутри помещения из заземленных проводников стали работать как антенны и ловили каждый чих.
ab111
Есть возможность сфотографировать двигатель, приводящий в движение ворота?
Нужен шильдик двигателя.