Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор напряжения и генераторы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


debutator
Приветствую, уважаемые форумчане!
Ситуация такая: имеется котельная с максимальным потреблением электроэнергии 67 кВт, качество поставляемой энергии оставляет желать лучшего, поэтому было принято решение поставить стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ SBW-100kVA. Но есть один нюанс-в самой котельной для снижения затрат работают 3 когенерационные установки общей мощностью 54 кВт..
Вопрос: как будут между собой взаимодействовать установки и стабилизатор?
с2н5он
Цитата(debutator @ 3.2.2021, 10:47) *
поставить стабилизатор
где именно?
Цитата(debutator @ 3.2.2021, 10:47) *
поставляемой
вами или вам?
debutator
на вводе в котельную, поставляемой нам
с2н5он
когенерация только для себя? собираетесь запускать в параллель?
debutator
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 12:29) *
когенерация только для себя? собираетесь запускать в параллель?

подогрев идёт на баки подпитки, генераторы работают параллельно с сетью.
с2н5он
есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону - при генерации в сеть
у вас в параллель с сетью уже работают?
debutator
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 14:02) *
есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону - при генерации в сеть
у вас в параллель с сетью уже работают?

уже 3 года работают) за счет генераторов мы, можно сказать, вытягиваем сеть от 360 В до 380 В, но это уже идет нагрузка на сами генераторы. при большем проседании сети генераторы отключаются по защите. поэтому и возник такой вопрос, ведь если мы поставим стабилизатор на вводе, то по сути облегчим работу генераторов... так?..
с2н5он
скорее всего да но
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 14:02) *
есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону

, и учитываете что стаб будет кушать дополнительную нагрузку для вытягивания сети?
за такие деньги и, если не ошибаюсь, снятое с производства ставить - не проще сеть подновить?
debutator
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 15:48) *
скорее всего да но
, и учитываете что стаб будет кушать дополнительную нагрузку для вытягивания сети?
за такие деньги и, если не ошибаюсь, снятое с производства ставить - не проще сеть подновить?

цена стаба 100-120 т.р. ... ремонт гены обойдётся дороже
сеть не получится подновить
а каким образом он может в обратную сторону работать?... если мы потребляем,допустим, 60 кВт, вырабатываем 50 кВт, а оставшиеся 10 кВт берём из сети
по сути, стаб нам выдал 380, гены синхронизировались, тоже выдали 380...
с2н5он
т.е. через стаб в сеть не будете давать?
интересно, частоту как синхронизируете - сети и генов
debutator
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 16:12) *
т.е. через стаб в сеть не будете давать?
интересно, частоту как синхронизируете - сети и генов

в каждом генераторе стоит синхронизатор
debutator
стабилизатор установлен. Тема закрыта.