Первое, что хотелось бы отметить: при обсуждении регламентированных процедур, ссылки на учебную и прочую ненормативную литературу, за исключением документации производителей, не может приводится в качестве основания методик испытаний, поскольку подобные ссылки не могут быть вписаны в протоколы в протоколы.
Тема начиналась следующим запросом:
Добрый день!. Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"?
Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
На который я бы ответил так:
При вводе в эксплуатацию необходимо руководствоваться положениями ПУЭ.
В ПУЭ, действующих в настоящее время, кратности тока КЗ по отношению к току автоматов не приводится, за исключением электроустановок взрывоопасных зон (п. 7.3.139).
Поэтому необходимо руководствоваться пунктом 1.7.79, по которому необходимо определить время отключения аппарата защиты при токе КЗ и сравнить его с допустимым.
Допустимым временен для групповых соединений, за исключением стационарных электроприемников, в бытовой сети (фазное напряжение 220 В) должно дать не более 0,4 с.
Аппараты питания щитков и стационарных электроприемников должны отключаться не позднее 5 секунд.