Dimich-krutan
На многих ПЧ есть такая функция безопасности - STO - пишут что обеспечивает гарантированное снятие момента с ЭД при аварии.
Ранее был опыт применения контактора перед ПЧ для этих целей, по реле аварии ПЧ полностью обесточивали, такая схема регламентирована МЭК.
В каталоге Шнайдер (стр.88) электрик такая схема присутствует без функции STO. https://gekoms.org/wp-content/uploads/2020/...;zoom=100,56,65

Вопрос на засыпку: Если использовать функцию STO - завести на аварийное реле например можно тогда контактор перед ПЧ не ставить?
Для каких целей контактор устанавливается в схеме при наличии этой функции STO?
непонятно...
Prussia39
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm...664&keyno=0


Safe Torque Off (STO)
Dimich-krutan
Цитата(Prussia39 @ 1.12.2020, 20:56) *

Вопрос - можно ли реле аварии ПЧ на данный контакт STO подключить?
гудвин 30
Цитата(Dimich-krutan @ 1.12.2020, 18:57) *
На многих ПЧ есть такая функция безопасности - STO - пишут что обеспечивает гарантированное снятие момента с ЭД при аварии.
Ранее был опыт применения контактора перед ПЧ для этих целей, по реле аварии ПЧ полностью обесточивали, такая схема регламентирована МЭК.
В каталоге Шнайдер (стр.88) электрик такая схема присутствует без функции STO. https://gekoms.org/wp-content/uploads/2020/...;zoom=100,56,65

Вопрос на засыпку: Если использовать функцию STO - завести на аварийное реле например можно тогда контактор перед ПЧ не ставить?
Для каких целей контактор устанавливается в схеме при наличии этой функции STO?
непонятно...

Вы сначала разберитесь что вам нужно.Это разные вещи.

Аварийный останов (стоп)

Аварийное управление остановом процесса или движения с целью устранения опасности.


Аварийное отключение

Отключение внешним выключателем питания энергией от всего или части оборудования в случае опасности поражения электрическим током или иного электрического воздействия.
Prussia39
реле аварии ПЧ - не понятно .
подробнее
гудвин 30
В привод встроены выходные реле.при помощи параметров можно сконфигурировать при каких событиях они будут срабатывать.
По функции STO СТР 19 https://download.schneider-electric.com/fil...oc_Ref=NHA80947
Dimich-krutan
Цитата(Prussia39 @ 2.12.2020, 9:07) *
реле аварии ПЧ - не понятно .
подробнее

на ПЧ есть реле аварии - по схеме Шнайдер оно заводится в цепь питания катушки контактора для обрыва питания ПЧ при аварии.
При штатной работе оно замкнуто, при аварии разомкнуто, возникла идея его на контакты STO подключить, чтобы отключать силовую цепь при аварии.
Prussia39
вы хотите
при аварии ПЧ - актировать функцию STO .
реле разрывает контакт .
А смысл в этом .
при активизации функции STO , отключается выход ПЧ .
цепи управления как запитаны от внешнеего блока питания или от внутреннего ?
Функция самозапуска - нужна ?

на прямую нельзя воздействовать на контактор - без STO
гудвин 30
Цитата(Dimich-krutan @ 2.12.2020, 9:51) *
на ПЧ есть реле аварии - по схеме Шнайдер оно заводится в цепь питания катушки контактора для обрыва питания ПЧ при аварии.
При штатной работе оно замкнуто, при аварии разомкнуто, возникла идея его на контакты STO подключить, чтобы отключать силовую цепь при аварии.

При аварии и так снимается разрешение работы привода.Если не сконфигурировано иное.
STO это так называемая отдельная функция с наивысшим приоритетом.Например работает линия, управление дистанционно на линии замотало человека нахрена рубить силу если есть вот такая штука со своими функциями ,такие как, даже после де блокировки этого сигнала пуск не происходит автоматически, нужно проделать ряд действий.

Вот вам перевод картинки.
Не используйте функцию безопасности STO для каких-либо других целей, кроме ее предполагаемой функции.Для отключения привода от сети питания используйте соответствующий выключатель, который не входит в цепь функции безопасности STO.Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам
Dimich-krutan
Цитата(гудвин 30 @ 2.12.2020, 10:09) *
При аварии и так снимается разрешение работы привода.Если не сконфигурировано иное.
STO это так называемая отдельная функция с наивысшим приоритетом.Например работает линия, управление дистанционно на линии замотало человека нахрена рубить силу если есть вот такая штука со своими функциями ,такие как, даже после де блокировки этого сигнала пуск не происходит автоматически, нужно проделать ряд действий.

Вот вам перевод картинки.
Не используйте функцию безопасности STO для каких-либо других целей, кроме ее предполагаемой функции.Для отключения привода от сети питания используйте соответствующий выключатель, который не входит в цепь функции безопасности STO.Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам

спасибо за подробное пояснение