Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Необходимость УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Klema119955
Добрый день,такой вопрос возник: есть настенные светильники с металлическим корпусом которые будут висеть в непосредственной доступности ,т.е человек будет контактировать с этим светильником .Светильник подключен через обычный автомат 3 жильным проводом. Вопрос следующий ,если фаза пробьет на корпус ,сработает ли автомат ? ( В щитке в подъезде ноль с землёй объединены ,но в доме разделение на N и PE). Я вообще не понимаю смысл УЗО ,если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй и при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию .
Prussia39
УЗО (устройство защитного отключения) – это установочное электрическое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии в электропроводку в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. От короткого замыкания в электропроводке и в случае прикосновение человека к фазному и нулевому проводам УЗО не защищает.
для начала разберитесь что такое рабочий ноль и защитный ноль в чем разница .
по вашему - ноль и земля .
принцип действия узо .
с2н5он
Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 11:53) *
,если можно
нельзя, ибо
Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 11:53) *
в доме разделение на N и PE
у Вас стоит УЗО?
Roman D
Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 10:53) *
при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию .

Так оно раньше и предполагалось, до внедрения УЗО и "заземления" на ноль всего и вся.

Но надёжность этой системы (сейчас её называют TN) упирается в исправность нуля. Перевернул вилку - и опаньки.
Есть термин "косвенное прикосновение", то есть можно попасть под напряжение там, где не ждали. Например, при ухудшении изоляции. Защита от КЗ тут бессильна, а ток достаточен, чтоб убить. 100 мА - и привет праотцам.

Но это только немного имха. icon_cool.gif
uvk2
Цитата
если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй
Это запрещено.
Viktor2004
Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 13:53) *
Вопрос следующий ,если фаза пробьет на корпус ,сработает ли автомат ?

Сработает. Но вначале убъет всех кто держится за этот корпус


Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 13:53) *
Я вообще не понимаю смысл УЗО ,если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй и при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию .

Не требуется. Земля у вас и у нас и так глухозаземлена

УЗО сработает тогда, когда автомат не сработает. Это не только пробой фазы на землю, но и пробой нуля на землю. Или незначитальная утечка тока на землю. Например в стиральной машине вода протекла в двигатель. КЗ нету, а от корпуса уже может убить. Автомат не может и не сработать, если ток срабатывания выше.
Олега
Цитата(Viktor2004 @ 23.11.2020, 17:55) *
Сработает. Но вначале убъет всех кто держится за этот корпус
А может и не сработает.. Не всегда же пробой - чисто металлическое КЗ.
С другой стороны, при мет.кз быстродействующий АВ может отработать быстрее УЗО.


Цитата(Viktor2004 @ 23.11.2020, 17:55) *
Земля у вас и у нас и так глухозаземлена
А у меня почему-то глухозаземлена нейтраль..


Если ТС не появляется 2 дня после своего вопроса, стоит ли продолжать беседы самих с собой ?