Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замыкание на землю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Привет всем.
Подскажите пжста учебник по теме "Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью".
с2н5он
это?
sasha4312
Цитата(Nail @ 18.11.2020, 19:47) *
Привет всем.
Подскажите пжста учебник по теме "Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью".

Если одна фаза села на землю, этот режим считается аварийным, но не смертельным, для линий с изолированной нейтралью, можно работать пока другая фаза не села на землю в другом месте.
Об этом режиме Вам должны сообщить приборы на подстанции. Три вольтметра после трансформатора напряжения - фаза-ноль. Или один вольтметр с переключателем показаний по фазам, или защита от однофазного короткого. Между фаз останется нормальное напряжение. Один из приборов, на пробитой фазе относительно нуля покажет ноль.
Если вторая фаза где-то (на другом, или на этом-же кабеле пробьет на землю) это можно рассматривать как двухфазное замыкание, естественно сработает защита.
Ищите в учебниках двухфазное замыкание, или утечка тока на землю при однофазном замыкании в сети с изолированной нейтралью.
Утечка тока на "землю" (утечка все равно идет между фаз, хоть и через землю) при однофазном замыкании (6-10 К-вольт) зависит, в большинстве случаев, от емкостной и наверно индуктивной составляющих линии передачи электроэнергии, и в большинстве случаев не превышает 50-70 ампер. Точно сказать не могу, надо считать. Для линий больше 10 киловольт ток утечки однофазного замыкания вероятно больше.
Dmitry_G
Цитата(sasha4312 @ 1.12.2020, 11:54) *
Утечка тока на "землю" (утечка все равно идет между фаз, хоть и через землю) при однофазном замыкании (6-10 К-вольт) зависит, в большинстве случаев, от емкостной и наверно индуктивной составляющих линии передачи электроэнергии, и в большинстве случаев не превышает 50-70 ампер. Точно сказать не могу, надо считать. Для линий больше 10 киловольт ток утечки однофазного замыкания вероятно больше.

для ВЛ 10кВ берут 0,025А/км, ВЛ 6кВ - 0,015 А/км. Ёмкость сети зависит от длины ВЛ, причем нужно считать всю связанную сеть, т.е. все линии от одной секции. Для кабелей по формулам I= (95+2.84S/ 2200+6S)* Uном - для 6кВ, I= (95+1,44S/ 2200+0,23S)* Uном для 10кВ, где S сечение в кв.мм
Prussia39
дугогасящая катушка 10 кв принцип работы назначение .
гугл в помощь