Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


moshkarow
Здавал тест . возникла трудность при ответе на вопрос
Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности?

1 Ввод на секцию
2 Асинхронный двигатель.
3 Воздушная линия.
Я ответил - двигатель
Valerapol
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии
moshkarow
На воздушную линию 6кв я не встречал что б ставили МТЗ обратной последовательности .
Выбор был между вводом и двигателем .
для зашиты шин - есть ЛЗШ , дуговая

Цитата(Valerapol @ 29.10.2020, 11:05) *
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии

с пуском по напряжению
с2н5он
в правилах прописано про гену, по идее защита от несимметрии, наверно двигатель...имх
eugevict
Цитата(moshkarow @ 29.10.2020, 10:42) *
Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности?
1 Ввод на секцию

Защита присоединяется к ТТ, встроенным во вводы ВН, и к ТН на этой же стороне.
Зашита от внешних несимметричных КЗ - токовая защита обратной последовательности. Защита предназначена для резервирования отключения внешних несимметричных КЗ и для резервирования основных защит AT. Защита устанавливается на стороне ВН и выполняется направленной в сторону сети ВН и ненаправленной в сторону сети СН.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.