Здавал тест . возникла трудность при ответе на вопрос Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности?
1 Ввод на секцию 2 Асинхронный двигатель. 3 Воздушная линия. Я ответил - двигатель
Valerapol
29.10.2020, 11:05
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии
moshkarow
29.10.2020, 12:47
На воздушную линию 6кв я не встречал что б ставили МТЗ обратной последовательности . Выбор был между вводом и двигателем . для зашиты шин - есть ЛЗШ , дуговая
Цитата(Valerapol @ 29.10.2020, 11:05)
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии
с пуском по напряжению
с2н5он
29.10.2020, 13:19
в правилах прописано про гену, по идее защита от несимметрии, наверно двигатель...имх
eugevict
29.10.2020, 19:17
Цитата(moshkarow @ 29.10.2020, 10:42)
Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности? 1 Ввод на секцию
Защита присоединяется к ТТ, встроенным во вводы ВН, и к ТН на этой же стороне. Зашита от внешних несимметричных КЗ - токовая защита обратной последовательности. Защита предназначена для резервирования отключения внешних несимметричных КЗ и для резервирования основных защит AT. Защита устанавливается на стороне ВН и выполняется направленной в сторону сети ВН и ненаправленной в сторону сети СН.