Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Здравствуйте. Для ростелекома ставим ткш. Подключение делаем от коробки, ставим один автомат в шкафу, и ставим ещё один автомат перед шкафом. Инженер настаивает на подключении данного шкафа от щр. Поясните пожалуйста, есть в этом какая-то разница????
moshkarow
а что в коробке ?
Гость_Сергей_*
Обычная распаичная коробка. Подключаем к приходящему провод. Мне просто интересна разница подключения от коробки и от автомата, в чем она заключается
Олега
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.10.2020, 11:10) *
Обычная распаичная коробка. Подключаем к приходящему провод.
Никому не интересно - обычная коробка или необычная. Вопрос задан относительно "приходящего провода", для чего используется эта группа (или распред.сеть). Далее последуют вопросы - а можно ли в принципе питать ваш шкаф от этой линии, не перегрузится ли она и т.п.


Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.10.2020, 10:48) *
Инженер настаивает на подключении данного шкафа от щр.
На то он и инженер, что бы знать почему и как подключается шкаф телекомм. оборудования.
Гость
Мне просто интересна разница в этом подключении и всё, на пальцах поясните, елико это возможно

Там просто подключается розетка в шкафу для запитки коммутатора и маршрутизатора. Энергоемких приборов там нет
с2н5он
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.10.2020, 10:48) *
Инженер настаивает
что за инженер?
Цитата(Гость @ 27.10.2020, 13:29) *
разница в
том, что , если у вас что то случится может отключится вся группа, вместе с ихними агрегатами, а у инженера може там майнинг или аппарат самогонный
нам отсюда не видно
Олега
Цитата(Гость @ 27.10.2020, 13:29) *
..на пальцах..
Для примера, к линиям, подключаемым от панели противопожарного оборудования, ничего нельзя подключать. Для примера, короткое замыкание при перегорании лампочки на чердаке не должно вести к отключению шкт..


Цитата(Гость @ 27.10.2020, 13:29) *
Энергоемких приборов там нет
Так все сначала говорят.. А потом пихают что влезает.. а что не влезает рядом ставят и уже отшкафа питают.


Цитата(с2н5он @ 27.10.2020, 14:34) *
а у инженера може там майнинг или аппарат самогонный
ГОСТ требует для такого оборудования отдельный бронированный кабель без всяких коробок icon_smile.gif
Гость
Спасибо Вам большое специалисты за разъяснения. Учту все что вы написали
Олега
Пусть учитывает специально обученный боец - инженер (хоть проектант, хоть по обслуге здания). Вы работаете "по чертежу".