Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тор для кабелей 6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


gubavs
Доброго дня.
Думал, что токоограничивающий реактор ставят только при токах КЗ, превышающих характеристики, к примеру, вводных выключателей.
Сегодня узнал, что ТОРами каким-то образом защищают кабельные линии.
Подскажите, кто в курсе, как это рализуется и в при каких обстоятельствах?
Гость_Алексей_*
Здравствуйте! Если Вы ТОРы нулевой последовательности имели ввиду, то это защита от однофазного замыкания на землю ОЗЗ.
Roman D
тоже тор, но не реактор.
GRP81
Применение токоограничивающих реакторов дает возможность ограничить номинальный ток отключения линейных выключателей и обеспечить термическую стойкость отходящих кабелей.
Ну а как это происходит, например вот так: https://elenergi.ru/tokoogranichivayushhie-reaktory.html
gubavs
Спасибо большое! Очень познавательно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.