Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрическая блокировка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


vanya099
Здравствуйте,такой вопрос,собирал казалось бы не сложную схему,всё собрал правильно,несколько раз,но не работает электрическая блокировка(т.е когда нажимаю к примеру кнопку вперед,и потом не прибегая к кнопке стоп,нажимаю на реверс,он реагирует,а по идее не должен)
Подскажите,в чём дело?где ошибка?Схему приложу
где идёт км1 и км2 и от них идёт на лампы 2 и 3,это доп контакты,ниже них км1 и км2 основные маг.пускатели
stydent64
1 Неправильно собрана схема
2 Неправильно подключены блокконтакты (не нормально замкнутые, а нормальноразомкнутые)
3 Залипли, приварились нормальнозакнутые контакты КМ1.2 и КМ2.2
Кстати - за эту схему и обозначения на ней - оторвал бы руки!
moshkarow
для примера
Eugenio59
Цитата(vanya099 @ 16.10.2020, 6:31) *
когда нажимаю к примеру кнопку вперед,и потом не прибегая к кнопке стоп,нажимаю на реверс,он реагирует,а по идее не должен)

Вы ошибаетесь, эта схема так и должна работать. Никаких ошибок и неисправностей нет.
Если вам нужен реверс только через стоповую кнопку, схему нужно переделать по сообщению #3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.