dalacom
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
ЛЕША
При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А

Гость_dalacom_*
Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 6:01) *
По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А


Подойдёт ли ИЕК РТИ-3357 37-50А (только такое есть в наличии). Спасибо
Гость_ффф_*
какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ?
Тепловое реле подойдет .

Гость_ффф_*
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
Гость_dalacom_*
Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
Гость_dalacom_*
Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 16:54) *
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
Были только в наличии 50 и 100 А (автомат на 50 ампер выбивает при пуске )
Гость_ффф_*
выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты
ЛЕША
Двигатель что крутит? Насос, вентилятор.
Давайте информацию.

Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 21:21) *
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты

Вот вы гоните... А если там ток КЗ (петля ПФН соответствует)?
Гость_dalacom_*
Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 19:07) *
Двигатель что крутит? Насос, вентилятор.
Давайте информацию.



Двигатель используется для вытяжной вентиляции(сильно вроде не нагружается .( Измеряли токовыми клещами около 27 Ампер на фазу) как мне сообщили.

dalacom
Двигатель на 380v подключения треугольник L1 L2 L3.

Кабель будет КГ 3*10 кв.мм(длина примерно 20 метров.)
ЛЕША
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д.
Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ...
Гость_dalacom_*
Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
zendo057
Ставте тепловое 40А