11.10.2020, 21:54
Здравствуйте. Кому как удобнее (быстрее/проще) позванивать кабеля в межкомнатных перегородках? Делаются из ГКЛ, по нутру все раскидал трехжильным ВВГ. Надо проверить после обшивки гипсокартоном не засаморезили ли. Спасибо.
просто интересно
12.10.2020, 7:12
комплексно проверяйте: тестером, мегомметром, включением нагрузки с контролем падения напряжения
menedzher375
12.10.2020, 21:20
На авито думаю соответствий мегаомметр купить. На сколько брать? Его, как я понимаю, легко проверить при покупке замыканием размыканием.