Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение PE проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


olegrf
Вопрос по теме сечения PE проводника - подскажите, допустим ЩР разводится ПВ 1х6 (правильно я понимаю, что сечение провода для разводки внутри щита определяется предполагаемыми суммарными нагрузками и соответственно номиналом вводного автомата - допустим вводной автомат 40 А - значит нет смысла монтировать щит сечением более 6, на 50 А соответственно - 10-кой ?), так вот соединение N и PE шин перемычкой кокого сечения должно быть - 6-кой или 10-кой? а также заземление металлических элементов (труб, коробов, самого корпуса ЩР) тоже 6-кой или 10-кой? Извините за ламерский вопрос, просто хочу пролить свет на это раз и навсегда icon_smile.gif
gomed12
Для сведения.
ПУЭ. Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 ---------Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S £ 16 ------------------------------------------------------------ S
16 < S £ 35 -------------------------------------------------------- 16
S > 35 -------------------------------------------------------------S/2

1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

А теперь по существу вопроса.
Цитата
соединение N и PE шин перемычкой кокого сечения должно быть - 6-кой или 10-кой?

Имеете в виду, точка разделения PEN-проводника питания?
Сечение перемычки должно быть равно, по таблице, сечению питающего кабеля.
Цитата
также заземление металлических элементов (труб, коробов, самого корпуса ЩР) тоже 6-кой или 10-кой?

Эти защитные проводники (изолированные или голые), не входящие в состав кабеля и соединяющие РЕ-шину ЩР с открытыми проводящими частями, должны быть не менее 4 мм2.
olegrf
Огромное спасибо, теперь появилась ясность
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.