Для сведения.
ПУЭ. Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 ---------Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S £ 16 ------------------------------------------------------------ S
16 < S £ 35 -------------------------------------------------------- 16
S > 35 -------------------------------------------------------------S/21.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты. А теперь по существу вопроса.
Цитата
соединение N и PE шин перемычкой кокого сечения должно быть - 6-кой или 10-кой?
Имеете в виду, точка разделения PEN-проводника питания?
Сечение перемычки должно быть равно, по таблице, сечению питающего кабеля.
Цитата
также заземление металлических элементов (труб, коробов, самого корпуса ЩР) тоже 6-кой или 10-кой?
Эти защитные проводники (изолированные или голые), не входящие в состав кабеля и соединяющие РЕ-шину ЩР с открытыми проводящими частями, должны быть не менее 4 мм2.