Цитата(oleg1974 @ 5.10.2020, 19:54)

А в ПНД трубах можно?
Нет. ПУЭ 2.1.70. "Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения."
Как видите, при сгораемых перекрытиях есть только вариант в производственных зданиях, а у вас жильё. Значит надо обеспечить защиту от пожара дополнительной мерой.
К примеру, уверенно можно сказать, что при коротком замыкании алюминиевых проводов 16 мм2 не прогорит стальная труба с толщиной стенки не менее 3,2 мм. (СП256, табл.15.1)