Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Резервная линия 6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Secam
Доброе время суток. Вот такая патовая ситуация. Восстановил резервный кабель 6 кВ, два года лежал с пробитой муфтой. Как теперь быть с ним? Ячейка одна, резервный кабель некуда подключить, пишут на форумах что может набрать влагу если не будет под напряжением, то что при повреждении основанного кабеля может тоже быть неисправным. Предлагают поставить его под нагрузку 220 В, собрать цепь. Если ли какие либо нормативы, требующие постоянства напряжения на резервном кабеле? Категория электроснабжения 3. Спасибо за ранее.
с2н5он
нормативов нет, тем более для 3-й
Электромонтёр
Кто так предлагают пусть сами эту цепь собирают и следят за ней.У нас иногда бывает что вводят в работу линию с минимальными показателями и на сопротивление и на утечку т.к. набравшие влагу участки вырезать слишком много а под нагрузкой всё приходит в норму и работает далее.
Хотя часто бывает работаем без всякого резерва и начинают об этом думать только когда встаёт оборудование.
Secam
с2н5он,

Тупиковая ситуация, год полтора пролежит, и по закону подлости испытания не пройдет.
Электромонтёр
От нас то вы что хотите?Чтоб мы вам сказали что да не надо кабель делать пусть и дальше лежит.
Гость
подключите в параллель
Ixtim
Цитата(Гость @ 1.10.2020, 16:39) *
подключите в параллель

плохая идея. Может обернуться дополнительными головняками в самый неподходящий момент..
с2н5он
Цитата(Secam @ 1.10.2020, 13:06) *

тогда остается колхозить - все три жилы в кучу и на них через жука напряжение
ЛЕША
Цитата(Secam @ 1.10.2020, 13:17) *
Восстановил резервный кабель 6 кВ, два года лежал с пробитой муфтой.

Надо было с МП испытать в обе стороны. А потом, после установки СТП, уже целиком. Да не жалеть, а как положено-36кВ.

Электромонтёр
Цитата
как положено-36кВ.
Почему то вспомнились Жмурки:А вы чё ребята всё стреляете?
ЛЕША
Цитата(Электромонтёр @ 2.10.2020, 0:24) *
Почему то вспомнились Жмурки:А вы чё ребята всё стреляете?

Автор марку не назвал. Вот я и подумал, что не полиэтилен.
Электромонтёр
Тому кабелю уже поди 50 лет в обед 2 года валялся а вы ему 36.Здорово.
ЛЕША
Цитата(Электромонтёр @ 2.10.2020, 0:42) *
Тому кабелю уже поди 50 лет в обед 2 года валялся а вы ему 36.Здорово.

Не додумывайте. Да и практика обширная. Ремонтировал, испытывал...
Электромонтёр
Топикстартер кабель востановил а значит уже испытал.
Ixtim
Цитата(Электромонтёр @ 1.10.2020, 22:50) *
.. значит уже испытал.


Далеко не факт.. в нынешних реалиях многие забивают на испытания, по причине банальной экономии. Собрали муфту, крутнули мегомметром, поставили под напряжение... не прошило? И хай работает, до следующего раза...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.