Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения заземляющего проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


Art123
Добрый день
Костян челябинский
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).

Зачем умножать на 3?
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
По ПУЭ, то половина фазного
ОДНОГО!
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра..
Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Потому что нужно читать правильно. И голову применять не только для едьбы в нее
Олега
Цитата(Art123 @ 10.9.2020, 22:59) *
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то ...
При этом ток замыкания на землю не устремится в бесконечность.
Олега
Да хоть тридцать три кабеля в параллель.. Ток через заземляющий проводник (это проводник между заземлителем и ГЗШ. [п.541.3.8 ГОСТ Р 50571.5.54-2013]) определяется напряжением сети и сопротивлениями (в основном) заземлителей (ЭУ и ТП).
Сопротивление (а след.сечение) защитных заземляющих РЕ-проводников (исключая вышеуказанный) имеет значение для срабатывания аппаратов защиты.
Олега
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
выпуски арматуры 16 приходят в ГРЩ,..
Достаточно одного проводника между заземлителем (в т.ч. замоноличенным в бетон) и ГЗШ


Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
.. в ГРЩ делаем по периметру помещения контур из стальной полосы..
Можно и так. П.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.." Зачем лишнее в ЭУ ?

Roman D
На железной дороге (вам не предлагаю) применяется стальной пруток 12 мм; при коротком в несколько килоампер - держит до срабатывания защиты.
Главное - чтоб не сгнил быстро.
Олега
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
.. и от ГЗШ медными проводами (опять же сечения по ПУЭ) заземляемся на полосу.
И в ПУЭ, и в ГОСТ дана возможность ориентироваться на токи, которые могут протекать в цепи. Вы уже с'ориентировались, каков максимум ?
Олега
Дурацкая привычка ТС - удалять свои посты из темы - теряется весь смысл разговора. Можно подумать, что этого Art123 кто-то когда-то идентифицировать будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.