Здравствуйте, прошу экспертов ответить на вопрос по подключению однофазного счетчика Меркурий 201.
Правильное подключение: фаза - 1-вход, 2-выход, ноль - 3-вход, 4-выход.
Изначально было подключено: фаза - 3, 4, ноль - 1, 2, а дальше все нормально - диф. автомат и т.д. (фаза на фазу, ноль на ноль).
Несоответствие было обнаружено злектриком при очередной проверке, пришлось переподключить как надо (до этого все работало 9 лет).
Вопрос в том, может это иметь какое-нибудь значение, может повлиять на показания расхода эл. энергии или нет?.
Roman D
Подключение было неправильное.
Есть подозрение на хищение э/э.
с2н5он
Цитата(Гость_Владимир_* @ 24.8.2020, 18:36) *
повлиять на показания расхода эл. энергии или нет?.
а сравнить по факту?
Гость_Владимир_*
А как сравнить? После переключения уже стоит пломба. Это ж не лабораторная доска, не попереключаешь.
А так в месяц выходило абсолютно по-разному, то кондиционеры приходилось включать или наоборот прогревать дом.
Хотя можно собрать типа исп. стенда и проверить на одной и той же нагрузке. Мне кажется, что будет тот же результат,
но есть и сомнение.
гудвин 30
На показание ни каким образом не повлияет.
А вот ---------можно было при определенных познаниях.
Это не ваша вина что так было подключено.
Там может где по линии поменяли местами фазу с нулем.