Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выполняю проект по автовесам. Вопрос по трассе в земле.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Евгений52
Здравствуйте.
Выполняю электромонтажный проект по установке весов автомобильных «Автопост-Д»
Рабочее место оператора, состоящее из компьютера, монитора, коммутатора и т.д. находится в помещении бытового корпуса и от него (рабочего места) до самих весов идут следующие кабели:
1 кабель – на светильник №1 (Кабель КГ 3х1,5)
2 кабель – на светильник №2 (Кабель КГ 3х1,5)
3 кабель – на светильник №3 (Кабель КГ 3х1,5)
4 кабель – на видеокамеру №1 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5)
5 кабель – на видеокамеру №2 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5)
6 кабель – на видеокамеру №3 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5)
7 кабель (провод) на сами весы провод П296
Расстояние от бытового корпуса до весов – 33 м.
Вопрос собственно по трассе (которая «по улице»). Вижу себе ее такой. Колодцы соединённые между собой гофрированной пластиковой трубой фирмы «DKC» диаметром 100 мм. Колодцы фирмы «связьстройдеталь». Отметка заложения - Верх трубы на отметке -0,600. Вопросы:
1. Можно ли все 7 кабелей класть в одной трубе?
2. Какие расстояния между колодцами?
И вообще в целом правильна ли концепция трассы?
Сам выполняю трассу подобного типа впервые.
Shturman1
а колодцы для чего?
Евгений52
В конце трассы (где планирую поставить колодец) уже у самих весов будет разделение кабелей. Так как там столб №1 (светилькник и камеры), столб №2 (светильники и камера) и 3я точка это сами автовесы. Так я объясняю себе и вам наличие по крайней мере одного колодца.

и первый колодец в самом начале трассы (у самого бытового корпуса) чтобы войти в него трубами (которые пойдут со стены здания)
Shturman1
а поставить какой-то щит наружный в него завести все кабели а потом разводить от этого щита туда куда нужно?

как-то с колодцами, как на меня, странное решение
Евгений52
Чуть позже попробую прикрепить рисунок, для наглядности.
S-cream
У меня сомнения по оправданности КГ.

А почему на светильник #2 закладываете два кабеля?
Слаботочку, силу и весовой кабель я бы разложил по трем разным трубам, каждый тип в свою трубу, как минимум.
Почему фонари не шлейфом? Предполагается отдельное включение каждого отдельно с пульа оператора?
Но я эксплуатационщик, а не проектировщик icon_smile.gif
Евгений52
Кабель поставляет фирма поставщик весов, в комплекте идет 3 кабеля КГ по 100 м.
Поправил (опечатка)-на каждый светильник по 1 кабелю.
По разделу кабелей на группы понял вас. Спасибо.
Кабельный журнал рисовал с схем которые предоставила фирма, поэтому не шлейфом.

Цитата(Shturman1 @ 6.8.2020, 16:37) *
а поставить какой-то щит наружный в него завести все кабели а потом разводить от этого щита туда куда нужно?

как-то с колодцами, как на меня, странное решение


Так вопрос по трассе в земле не снимается, если щит наружный поставить. Если только от колодцев уйти...
S-cream
Опять же, с т.з. эксплуатации, колодец - не лучшее решение, если есть другие варианты.
Колодец надо откачивать. Если что - то в него надо спускаться, работать в нём не очень удобно.
Но, ставить шкаф на улице, фактически в общедоступной зоне - так же не лучшее решение.
Лично я бы остановился или на колодце, или на варианте - к каждому потребителю - своя группа кабелей под землей в гофре, если возможно будет обеспечить замену кабеля без вскрытия грунта - протяжкой.
Полагаю, это будет дешевле, чем устройство колодца.
Евгений52
Вас услышал. Спасибо. Склоняюсь к 2 колодцам и 3 трубы между ними. 2 займу. 1 резерв. А от последнего (колодца) пойдут 3 трубы: столб 1, столб 2, весы.
Евгений52
Желающие высказать свое мнение-милости просим.