Beskrestnov
Привет.
Бабушка проживает в доме старой постройки.
Купили ей плиту электрическую (4 конфорки и духовой шкаф).
Розетка под вилку плиты отсутствует;
Щиток не в квартире, а в этажном щите.

Что я буду делать:
1. Кабель ВВГнг 3х4 прокладываю от щита до розетки на кухню;
2. В этажном щите планирую установить АД12 25А (Дифференциальный автоматический выключатель), нагрузку с которого подам на штепсель плиты.
Номинальный ток 25А потому что мощность плиты 5,5кВт (Выбрал согласно таблицы).
Вопрос чайника?
В щите по фото видно: ПОПРАВЛЯЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ПРАВ!
1. С "пакетника" Фаза L и Ноль N идут на "счётчик"
2. Со счётчика Фаза L уходит на автомат, а ноль N на нулевую шину. (Моя квартира справа. Счётчик правый, автоматы: два чёрных справа).
3. Так как я хочу у становить доп. диф автомат, мне следует:
На СЕТЬ Line Фазу подать перемычкой с автомата, а Ноль взять с нулевой шины. Нагрузку подать естественно на штепсель?
Или как-то сделать по-другому?
с2н5он
кабель пойдёт по лестничной площадке? под штукатуркой?
Костян челябинский
А почему вы в доме с газовой плитой устанавливаете электрическую? Кто вам дал такую мощность?
uvk2
Цитата
автоматы: два чёрных справа)
Замените их незамедлительно.